Внутренний АЦП контроллера.

Вопросы от новичков
Ответить
evgen23
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 янв 2020, 12:27
Имя: евгений

Внутренний АЦП контроллера.

Сообщение evgen23 »

Приветствую коллеги. Подскажите, возможно ли использование внутреннего АЦП контроллера через flprog?
А то не нашел что-то... даже исчезла вкладка в настройках проекта с чекбоксом "использовать внешнее опорное напряжение"
Или я пропустил чего?
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Внутренний АЦП контроллера.

Сообщение Ingwar »

evgen23 писал(а): 13 фев 2020, 11:32 Или я пропустил чего?
Ну для начала "пропустил" формулировки)

Отправлено спустя 27 секунд:
Наверное не АЦП, а ИОН?

Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Темка из за этого?
http://blog.unlimite.net/?p=25
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
evgen23
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 янв 2020, 12:27
Имя: евгений

Внутренний АЦП контроллера.

Сообщение evgen23 »

Ingwar писал(а): 13 фев 2020, 11:50 Наверное не АЦП, а ИОН?
но ведь ИОН как раз используется для АЦП контроллера? или я ошибаюсь?
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Внутренний АЦП контроллера.

Сообщение Ingwar »

evgen23 писал(а): 13 фев 2020, 12:00 но ведь ИОН как раз используется для АЦП контроллера?
Да, но только внутренний ИОН контроллера в Flprog не используется.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Аватара пользователя
ViktorPetrov
Капитан
Сообщения: 807
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Внутренний АЦП контроллера.

Сообщение ViktorPetrov »

[ref]evgen23[/ref], Выбор источника опорного напряжения блоки от самого автора.
Если выбрать опорное напряжение равное 1,024В, то каждое последующее значение, считанное с аналогового входа будет соответствовать 1мВ. Если опорное напряжение задать равным 5В, то каждое последующее значение будет соответствовать приблизительно 5 мВ.Если коротко точность измерения повысится при использования ИОН,но шкалу измерения загонишь от 0 до 1 Вольта.
evgen23
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 янв 2020, 12:27
Имя: евгений

Внутренний АЦП контроллера.

Сообщение evgen23 »

Спасибо всем, буду изучать..
Ответить

Вернуться в «Начинающим»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей