DS18B20
DS18B20
Всем привет!! Имеется газовая колонка переделанная в котел отопления, нужно контроллировать температуру выходящего теплоносителя, но нужно это делать очень оперативно т.к. я оставил родную защиту от перегрева (на всякий...) термо выключатель срабатывает при 70° и если он сработал то колонка уходит в аварию и ждет перезапуска, программа отлажена и работает хорошо, только эти DS18... мрут как мухи при высоких температурах... 125° по даташиту))) Что бы исключать срабатывание термовыключателя, Датчик, через термопасту, закреплен на выходящей трубке колонки и настроен на 68°, тем самым отключаяя питание колонки до срабатывания термозащиты и далее по гестерезису вновь включает ее... Собственно вопрос, чем можно его заменить, что бы можно было работать с ним в нашей программе? Понятно что DHT,HTU,BMP не подойдут, а MAX6675 не закрепить плотно к трубке, можно конечно по классике в гильзу с маслом, но тогда он будет инертным
Кроме как терморезистор, мне в голову не идет, но с ним тоже гемморой, После отладки, длинна провода должна быть фиксированной, а где будет стоять контроллер, пока не решено.

DS18B20
Сопротивление составит примерно 100ом при 100гр длина провода не так уж критичны в разумных пределах.
Взять с запасом метра 2. У вас не образцовый прибор.
Можно использовать автомобильные, с резьбой.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Это проверено? Пробовал вроде нормально. Да и котел как разгонишь выше 100 ?
Если датчик перестает отвечать при работе котла, необходимо аварийное отключение горелки.
Установи 2 датчика так же отключить горелку если показания сильно отличаются.
DS18B20
Да.... датчики китайские... у меня 2 умерло (те что в колбах) при температуре 40°Управлял температурой подогрева коврика для кота.... И 2 уже на котле...Те что при 40° работали просто умерли, а те что на котле, минимальная температура стала 28° то есть от 28° показывают ну и конечно не правильно. Придется терморезистор ставитьbenic писал(а): 26 янв 2020, 07:51Сопротивление составит примерно 100ом при 100гр длина провода не так уж критичны в разумных пределах.
Взять с запасом метра 2. У вас не образцовый прибор.
Можно использовать автомобильные, с резьбой.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:Это проверено? Пробовал вроде нормально. Да и котел как разгонишь выше 100 ?
Если датчик перестает отвечать при работе котла, необходимо аварийное отключение горелки.
Установи 2 датчика так же отключить горелку если показания сильно отличаются.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Кстати на улице, несколько датчиков работают год и без нареканий
DS18B20
Попозже, микроскоп надо настроить
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
тоже грел до 120°, все ок... но они со временем мрут, не сразуbenic писал(а): 26 янв 2020, 08:36 Фото датчиков отправь, возможно контрафакт.
Феном грел без фанатизма, ок.
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
Вот такие...
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
вот
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
DS18B20
Глубина гравировки другая нет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
DS18B20
Странно, более 3-х лет работают и на теплообменниках и на корпусах моторов, и на котле... Работают...Saman писал(а): 26 янв 2020, 08:31 Да.... датчики китайские... у меня 2 умерло (те что в колбах) при температуре 40°Управлял температурой подогрева коврика для кота.... И 2 уже на котле...Те что при 40° работали просто умерли, а те что на котле, минимальная температура стала 28° то есть от 28° показывают ну и конечно не правильно. Придется терморезистор ставить
- grin-mpx
- Лейтенант
- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 17 июл 2017, 18:39
- Откуда: Днепр. UA
- Имя: Григорий
DS18B20
Есть у этих датчиков одна проблема, это так называемое защелкивание. Что там защелкивается х.з. ,но при определенных условиях датчик может за несколько секунд саморазогрется выше 100 гр. и умереть, но может и выжить. Проявляется этот эффект крайне редко, но еще реже его можно отловить. Я отловил благодаря логгированию и то случайно. Что интересно датчик до последнего выдает данные о температуре. 30..50..80 и т.д.
Инициатором проблемы у меня был микрофонный экранированный кабель длиной 2.5 м и разряд в сети 220в. Достаточно было вкл\выкл телефонное зарядное в розетке рядом, как датчик уходил в ступор. Проблему решил резистором 200 ом в разрыв цепи питания датчика.
Инициатором проблемы у меня был микрофонный экранированный кабель длиной 2.5 м и разряд в сети 220в. Достаточно было вкл\выкл телефонное зарядное в розетке рядом, как датчик уходил в ступор. Проблему решил резистором 200 ом в разрыв цепи питания датчика.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
- Откуда: Haifa
- Имя: Alex
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
DS18B20
у меня более 2х лет стоит на бойлере,тоже замечал проскакивание неправильных показаний немпературы,проблемму решил с помошью блока абнормальных значений,полет нормальный
Отправлено спустя 58 секунд:
Расстояние до датчика 2.5 м
Отправлено спустя 58 секунд:
Расстояние до датчика 2.5 м
DS18B20
Дайте ссылки где вы покупаете пожалуйста, Я просто 20 штук у одного продавца на алике взял и вот результат, может они у него и фейковые
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А что это за блок?Brand2 писал(а): 26 янв 2020, 11:41 у меня более 2х лет стоит на бойлере,тоже замечал проскакивание неправильных показаний немпературы,проблемму решил с помошью блока абнормальных значений,полет нормальный
Отправлено спустя 58 секунд:
Расстояние до датчика 2.5 м
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
DS18B20
Покупал у разных, большинство заказов уже не существует.Saman писал(а): 26 янв 2020, 11:48 Дайте ссылки где вы покупаете пожалуйста, Я просто 20 штук у одного продавца на алике взял и вот результат, может они у него и фейковые
[spoiler]https://aliexpress.ru/item/32510348570. ... 33edhsiDZ5[/spoiler]
Вот остался
DS18B20
Спасибо!!ПопробуюBrand2 писал(а): 26 янв 2020, 12:02 [ref]Saman[/ref],
Выберите себе по вкусу,я использовал первыйFiltr_anomal_3_(CODE).ubiFiltr_anomal_2_(CODE).ubiFiltr_anomal_1_(CODE).ubi
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
SSSergeich писал(а): 26 янв 2020, 12:09Покупал у разных, большинство заказов уже не существует.Saman писал(а): 26 янв 2020, 11:48 Дайте ссылки где вы покупаете пожалуйста, Я просто 20 штук у одного продавца на алике взял и вот результат, может они у него и фейковые
[spoiler]https://aliexpress.ru/item/32510348570. ... 33edhsiDZ5[/spoiler]
Вот остался
Спасибо!!Попробую у здесьSSSergeich писал(а): 26 янв 2020, 12:09Покупал у разных, большинство заказов уже не существует.Saman писал(а): 26 янв 2020, 11:48 Дайте ссылки где вы покупаете пожалуйста, Я просто 20 штук у одного продавца на алике взял и вот результат, может они у него и фейковые
[spoiler]https://aliexpress.ru/item/32510348570. ... 33edhsiDZ5[/spoiler]
Вот остался
DS18B20
Вряд ли это от нагрева, у меня в котле стоит уже 4 года, рядом с воздушным баллоном, в одной гильзе, который идет на внешний термометр, никаких проблем нет. Температура бывало и до 90°С доходила. Терморезистор стоит на колонке, с ним сложно будет провести калибровку, с цифровым проще конечно.Saman писал(а): 26 янв 2020, 06:58 Всем привет!! Имеется газовая колонка переделанная в котел отопления, нужно контроллировать температуру выходящего теплоносителя, но нужно это делать очень оперативно т.к. я оставил родную защиту от перегрева (на всякий...) термо выключатель срабатывает при 70° и если он сработал то колонка уходит в аварию и ждет перезапуска, программа отлажена и работает хорошо, только эти DS18... мрут как мухи при высоких температурах... 125° по даташиту))) Что бы исключать срабатывание термовыключателя, Датчик, через термопасту, закреплен на выходящей трубке колонки и настроен на 68°, тем самым отключаяя питание колонки до срабатывания термозащиты и далее по гестерезису вновь включает ее... Собственно вопрос, чем можно его заменить, что бы можно было работать с ним в нашей программе? Понятно что DHT,HTU,BMP не подойдут, а MAX6675 не закрепить плотно к трубке, можно конечно по классике в гильзу с маслом, но тогда он будет инертнымКроме как терморезистор, мне в голову не идет, но с ним тоже гемморой, После отладки, длинна провода должна быть фиксированной, а где будет стоять контроллер, пока не решено.
DS18B20
[ref]Saman[/ref], DS18 поставил на электро котёл, пока не подводил. А вот если Вам нужно длину большую , может имеет смысл RS485, или вот я пользуюсь такими переходниками с радиомодулями, очень знаете выручают. Только они у меня работают в зоне прямой видимости, если через стену поговаривают что связь не очень