RemoteXY выход - вход

Вопросы от новичков
Ответить
kuskov
Рядовой
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 11:21
Имя: Вячеслав

RemoteXY выход - вход

Сообщение kuskov »

Сделал в RemoteXY слайдер, который выдает значение от 0 до 100 и текстовое поле с тремя знаками.
Загрузил в FLProg. Через масштабирование (Scale) на выход Слайдера назначил интервалу 0...100 соответствие данным 24...75. Это для визуализации устанавливаемой температуры. То есть при крайнем левом положении слайдера в окошке text должно быть 24 град, при правом 75.
Затем блок конвертации в текст (Sconv) и попытался отправить это значение в текстовое поле. FLProg не хочет строить связь.
Как быть?
Последний раз редактировалось kuskov 14 янв 2020, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Brand2
Лейтенант
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
Откуда: Haifa
Имя: Alex
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

RemoteXY выход - вход

Сообщение Brand2 »

Выложите проект сюда
kuskov
Рядовой
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 11:21
Имя: Вячеслав

RemoteXY выход - вход

Сообщение kuskov »

да там проект пока три блока ))
значение температуры.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Brand2
Лейтенант
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
Откуда: Haifa
Имя: Alex
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

RemoteXY выход - вход

Сообщение Brand2 »

попробуйте так
temp_bl.flp
если настройки блютуза и uno верны,должно работать,но я бы лучше взял esp wemos
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
kuskov
Рядовой
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 11:21
Имя: Вячеслав

RemoteXY выход - вход

Сообщение kuskov »

Понял, через дополнительную переменную.