Умный дом проблемы и решения.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Умный дом проблемы и решения.

Сообщение Sancho »

Renigant писал(а): 13 дек 2019, 09:36
Sancho писал(а): 13 дек 2019, 09:32 Renigant, Поставьте нагрузочный резистор за мостом.
На что это повлияет?
Подумаем вместе.
ток во вторичной цепи постоянен для данного момента.
у Вас сразу замыкается на резистор.
пусть на нём будет падение 1,5в.
на выходе диодного моста будем иметь 1,5 - 2*Uпр диода, т.е. около 1,5 - 2*0,65=0,2в.
в случае нагрузки установки за мостом Вы получите 1,5в в готовом виде.
для аналоговых входов поставьте RC цепочку, даже две, и в зависимости от номиналов получите необходимое Вам значение.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
vovka1973
Подполковник
Сообщения: 1202
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 14:16
Откуда: kazahstan
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 6 раз

Умный дом проблемы и решения.

Сообщение vovka1973 »

Renigant писал(а): 11 ноя 2019, 09:53 это очень жесткие помехи, причем эти помехи
не могли бы вы выложить фото платы вашей интересует разводка ее ,боюсь в ней и проблема
Изображение
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

Умный дом проблемы и решения.

Сообщение trak »

bsn писал(а): 03 дек 2019, 21:17 Свежая статья на habre, "SCADA на Raspberry: миф или реальность?":
https://habr.com/ru/post/478484/
P.S.
Эх, если бы Rapid SCADA могла бы ещё и работать автономно, без обязательного доступа к облаку через инет.
Она кстати без проблем работает в автономии , ни какого доступа не требует.У меня 4 года уже крутится.
Alexandru
Рядовой
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 дек 2021, 04:28
Имя: Alexandru

Умный дом проблемы и решения.

Сообщение Alexandru »

Добрый день форумчане и С Рождеством Христовым всех вас , а теперь хочу поделится мыслями на счет управления тэнами котла
1. почему не разделяйте узлы управления (тоесть котлом скажем пусть управляет одна Nano ) а данные
передавать по протоколу связи (по 2 -4 проводам от UART) это как пример
2. управление тэнами можно зделать (симисторами через 0) вкл\выкл-избаветесь от помех и не через срезание
синусоид а считывание количества ,включить тэны (это своеобразное pwm)
такое решение встречал в готовых блоках управления от компании carlo gavazzi
система управления тэноми
Ответить

Вернуться в «Обучающие примеры работы в FLProg»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей