Термопара ХА типа.
Термопара ХА типа.
Доброго вечера всем, нежданно назрел такой вопрос как можно подключить и "подружить" термопару с ардуино, везде как под копирку используют усилители МАХ-6675 и МАХ-31855, неужели нет ни какого альтернативного пути подключения.
Хотел под это дело приспособить термистор-терморезистор, но блин везде они до 125 градусов, а мне нужно отслеживать 150-200, в интернете есть варианты до 200-300 градусов, но все пожимают плечами типа не было таких .
может у кого было что похожее ведь можно спаять какой нибудь усилитель сигнала простенький, подскажите плиз, а то с али два месяца не вариант вообще ждать.
Хотел под это дело приспособить термистор-терморезистор, но блин везде они до 125 градусов, а мне нужно отслеживать 150-200, в интернете есть варианты до 200-300 градусов, но все пожимают плечами типа не было таких .
может у кого было что похожее ведь можно спаять какой нибудь усилитель сигнала простенький, подскажите плиз, а то с али два месяца не вариант вообще ждать.
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
Термопара ХА типа.
krakov09
Почитайте:https://www.youtube.com/watch?v=iyaRpQpCqXs
http://mypractic.ru/urok-27-termopary-v ... ratur.html
http://arduinoprom.ru/shemotehnika/21-k ... duino.html
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... 36&bih=846
Почитайте:https://www.youtube.com/watch?v=iyaRpQpCqXs
http://mypractic.ru/urok-27-termopary-v ... ratur.html
http://arduinoprom.ru/shemotehnika/21-k ... duino.html
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... 36&bih=846
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
- ingener
- Лейтенант
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: 14 окт 2018, 00:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Термопара ХА типа.
что-то как-то все так сложно
разве нельзя просто термопару включить в делитель напряжения, с которого сигнал сразу на аналоговый вход контроллера?
Потом откалибровать нелинейным (или обычным) масштабированием.

разве нельзя просто термопару включить в делитель напряжения, с которого сигнал сразу на аналоговый вход контроллера?
Потом откалибровать нелинейным (или обычным) масштабированием.
- grin-mpx
- Лейтенант
- Сообщения: 477
- Зарегистрирован: 17 июл 2017, 18:39
- Откуда: Днепр. UA
- Имя: Григорий
Термопара ХА типа.
ЭДС термопары ТХА при 100 градусах 4 мВ, ссылку выложили выше. Ардуина в данном случае просто слепая. Плюс ко всему, существует понятие температуры холодного спая, которую нужно компенсировать, иначе измерение сводится к абстрактным цифрам. Вот для этого и существуют специализированные микросхемы типа MAX6675.
Отправлено спустя 29 секунд:
pan меня опередил...
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Термопара ХА типа.
По мне - ставить 358 для термопары только в случае холодно/горячо. Измерять - чего? С таким напряжением смещения, измеряемым в МИЛИВОЛЬТАХ!!! Или нормальные ОУ уже не продаются?
О компенсации не говорю - можно считать всегда концы +текущая температура, 25С. Где-то пойдёт...
Сугубо моё мнение.
AD860х - нормальное недорогое решение в ряде случаев.
О компенсации не говорю - можно считать всегда концы +текущая температура, 25С. Где-то пойдёт...
Сугубо моё мнение.
AD860х - нормальное недорогое решение в ряде случаев.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Термопара ХА типа.
обвязку так же как на видео выше делать?AD860х - нормальное недорогое решение в ряде случаев.
блин хорошо платку не протравил)))
[spoiler] [/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Термопара ХА типа.
Видео не смотрел.
Но если будет двухканальный оу - второй как повторитель.
Или заскочи за 6675 - есть у нас. Недалеко же.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
Термопара ХА типа.
Уточню пост [ref=#ff8000]Sancho[/ref], за готовой вот такой платкой а то может показаться что за чипом..

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Термопара ХА типа.
Модуль пришел, все работает, по крайней мере на невысоких температурах от 25 до 70 попробовал, ну думаю что и на 150-200 температуре тоже все будет норм.
Кто сейчас на конференции