kaa1 писал(а): 30 авг 2019, 12:24
пытался подать сигнал на отключение с компаратора через триггеры, переключатели, логические блоки, детектор бита - выходы блоков не коннектятся ни с чем.
Еще один чемпион по методу тыка.
В Протеусе Вы не подключили к питанию ардуинку, задействовав пи этом доп. источники питания.
1. Подключите ардуину к питанию и все заработает.
2. В компараторе используйте ">=" а не "==" Точное совпадение в реальности поймать вряд ли получится.
Вариант организации отключения по перегрузке и симуляция в Протеусе - в архиве.
Для наглядности (по совету [ref]RedSky[/ref] ) добавил вывод значений с АЦП в UART (можно удалить эту цепь)
Ваши доп. источники питания переделывать не стал, а вообще это лишнее.
Шунт3.rar
Линк 2
Шунт 3.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось
Dryundel 30 авг 2019, 20:59, всего редактировалось 1 раз.