Sim800L->Mqtt->Modbus
У каждого счетчика будет SIM800?
Спасибо за ответ самый достойное решение по моему сегодня позвоню в Инсат.
Модбас есть опрос именно по модбасу, но вопрос как организовать цикличность опросов всех приборов. При одновременном опросе сервер просто зависнет, наверное?
от 20 км до 200 км все находятся в одной области, но в разных городах.
Уважаемый Анатолий если честно думал реализовать через Ваше облако возле прибора установить оранже пи c установленной Каскадой, но пугает кол-во счетиков. Ведь на практике ещё не проверенно столько приборов. Кстати вопрос может ли получать данные с облако другие Скада системы например Симлайт?
Спасибо, но смс не устроит заказчика во первых доставка не всегда вовремя во вторых нужно снять архив месячных показаний, в третих отправить в регистр переменную плотность газа и вся визуализация на веб интерфейсе вот как-то так мне объяснили, я сам пока что глубоко не вникал в суть Т.З .
Санчо такой вариант я тоже представлял, но когда прочитал про зависания малинки пока что отложил да и вообще если честно не имел дело с одноплатниками, а эксперементировать нету времени, мне легче делать все это на меге2560 и Сим800 с перпедачей данных, на меге обязательно ватчдог и контрольный рестарт когда нет передачи данных.
Тогда все ответы преждевременны.
Да Вы правы, но на сегодняшний день пока что разрешено подключаться к ком порту 232/485 или езернет с условием только чтение архива, давление, температура и расход, а запись только плотности газа.