пример пожарной сигнализации

Ответить
polsik
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 21:51
Откуда: Конотоп

пример пожарной сигнализации

Сообщение polsik »

помогите пожалуйста реализовать простенький пример проекта пожарной сигнализации на языке FBD

скетч написал а на FBD ума не хватает, не судите строго )))

скетч во вложениях
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
vlad
Лейтенант
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 11:50
Откуда: Казань

пример пожарной сигнализации

Сообщение vlad »

с скетчем вы не совсем по адресу. людей хорошо понимающих си здесь не так много. вам лучше расписать логику работы подробней(что зачем и почему) и тогда многие вам помогут.
Bogomil
Рядовой
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 19 сен 2015, 09:43
Откуда: Ихтиман България

пример пожарной сигнализации

Сообщение Bogomil »

Попробуйте это, но я не уверен  Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Bogomil 01 мар 2016, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 16:47
Контактная информация:

пример пожарной сигнализации

Сообщение Олег »

Это вообще работать не будет, на выходе блока И постоянно ноль будет.
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Благодарил (а): 1 раз

пример пожарной сигнализации

Сообщение holodaleksey »

Как грица - ТЗ ф студею! Просто все "хотелки" списком.. Лучше больше.
Потому как можно: Включить сирену, включить повышающий насос гидромодуля, послать сигнал на пиропатроны порошковых огнетушителей, отключить вентиляцию и включить дымоудаление, отключить авр по вводам в грщ, или позвонить в 112 и включить запись на диктофоне о причине вызова и адресе объекта. Еще перечислять?
polsik
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 21:51
Откуда: Конотоп

пример пожарной сигнализации

Сообщение polsik »

нарисовал блок-схему
Изображение

Добавлено (01.03.2016, 19:47)
---------------------------------------------
holodaleksey писал(а):Как грица - ТЗ ф студею! Просто все "хотелки" списком.. Лучше больше.Потому как можно: Включить сирену, включить повышающий насос гидромодуля, послать сигнал на пиропатроны порошковых огнетушителей, отключить вентиляцию и включить дымоудаление, отключить авр по вводам в грщ, или позвонить в 112 и включить запись на диктофоне о причине вызова и адресе объекта. Еще перечислять?
все намного проще хочется просто понять принцип реализации такого простого скетча в flprog на FBD
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Alex16
Рядовой
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 01:20
Откуда: Армавир

пример пожарной сигнализации

Сообщение Alex16 »

Олег писал(а):Это вообще работать не будет
,а это
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Alex16 02 мар 2016, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
AlexA
dim21841
Рядовой
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 08:08
Откуда: Бельцы

пример пожарной сигнализации

Сообщение dim21841 »

все бы ничего. но тебе прийдётся использовать 4х проводные датчики. а их даже у нас в Молдове уже запрещают, говорят: что все теперь перешли на 2х проводные датчики. а у них принцип другой. там панель меряет не сопротивление шлейфа а потребление тока датчиками на шлейфе. если возросло потребление -> сработал. так что с такими датчиками надо искать другое решение.
а вот для 4х проводных можнопродумать, я уже пытался сделать охранную панель, но уперся в проблему идентификации... не получался блок сдачи/снятия кодом, а сейчас и времени не хватает допилить
polsik
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 21:51
Откуда: Конотоп

пример пожарной сигнализации

Сообщение polsik »

dim21841 писал(а):все бы ничего. но тебе прийдётся использовать 4х проводные датчики. а их даже у нас в Молдове уже запрещают, говорят: что все теперь перешли на 2х проводные датчики. а у них принцип другой.
как работали с 4  проводными так и будем работать СПД 3.2 никто ничего не запрещает по крайней мере в Украине

Добавлено (02.03.2016, 09:37)
---------------------------------------------
Alex16 писал(а):Цитата Олег ()Это вообще работать не будет
,а это
Прикрепления: 123.flp(148Kb)
залил в ардуинку все время показывает шлейф и работа пищалки на обрыв шлейфа не реагирует

Добавлено (02.03.2016, 10:29)
---------------------------------------------
https://123d.circuits.io/circuit....adboard

работа схемы на симуляторе
Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2372
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
Имя: Владимир
Поблагодарили: 41 раз

пример пожарной сигнализации

Сообщение rw6cm »

polsik писал(а):помогите пожалуйста реализовать простенький пример проекта пожарной сигнализации на языке FBD
Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.