Вольтметр
Вольтметр
Добрый день!
Помогите пожалуйста, ото извелся уже.
Есть 3 группы аккумуляторов, подключенных к 3 разным UPS. 36В, 60в и 96В.
Необходимо мерить напряжение одновременно на трех груп аккумуляторов.
И при определенном занижении напряжения звуковой сигнал, чтоб дежурный вовремя включили дизель.
Сделал датчик напряжения на 3 делителях напряжения. и подключил к аналоговым входам А0, А1, А2
Если подключать поочередно одну любую группу, то все нормально работает.
Стоит подключить 2 или три группы аккумуляторов, значения начинают сильно прыгать. ( наример на 96- 140)
Почему такой бешеный разброс в показаниях??? что не так делаю?
И сам проект.
https://yadi.sk/d/MZRjmZlG81dKLA
Помогите пожалуйста, ото извелся уже.
Есть 3 группы аккумуляторов, подключенных к 3 разным UPS. 36В, 60в и 96В.
Необходимо мерить напряжение одновременно на трех груп аккумуляторов.
И при определенном занижении напряжения звуковой сигнал, чтоб дежурный вовремя включили дизель.
Сделал датчик напряжения на 3 делителях напряжения. и подключил к аналоговым входам А0, А1, А2
Если подключать поочередно одну любую группу, то все нормально работает.
Стоит подключить 2 или три группы аккумуляторов, значения начинают сильно прыгать. ( наример на 96- 140)
Почему такой бешеный разброс в показаниях??? что не так делаю?
И сам проект.
https://yadi.sk/d/MZRjmZlG81dKLA
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
Вольтметр
Диоды можно и не ставить...
И если схема соответствует реальности - в тексте А0,А1,А2 на схеме А1,А2,А3
И если схема соответствует реальности - в тексте А0,А1,А2 на схеме А1,А2,А3
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Вольтметр
земляной диод убрать
диод с плюса заменить на стабилитрон 5.1в и включить параллельно входу ацп
диод с плюса заменить на стабилитрон 5.1в и включить параллельно входу ацп
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
Вольтметр
Диоды D2, D3, D5 не ставить,
диоды D1, D4, D4 лучше оставить (может спасут при зарядке) - но учтите из за них показания будут занижены на 0.5 - 0.7 вольта,
на входы повесить конденсаторы, если не поможет то на вход AREF прицепить емкость 0.1мкф.
диоды D1, D4, D4 лучше оставить (может спасут при зарядке) - но учтите из за них показания будут занижены на 0.5 - 0.7 вольта,
на входы повесить конденсаторы, если не поможет то на вход AREF прицепить емкость 0.1мкф.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
- Откуда: Haifa
- Имя: Alex
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Вольтметр
Минусы аккумуляторов не соедины между собой?
Поэтомутак все пляшет.
Если нет возможности соединить их вместе,то нужно использовать АЦП ,используя делители и подключив его дифференциальный вход,есть такой ADS1x15,он работает по шине I2C ,нужно 2 таких АЦП,ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОДБЕРИ ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,
Поэтомутак все пляшет.
Если нет возможности соединить их вместе,то нужно использовать АЦП ,используя делители и подключив его дифференциальный вход,есть такой ADS1x15,он работает по шине I2C ,нужно 2 таких АЦП,ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОДБЕРИ ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Вольтметр
Общей земли между UPS не должно быть ,я бы оптроны поставил для гальванической развязки (так спокойней) ,диодами запирать не лучший вариант .На одном из UPS вполне может оказаться дохлый аккумулятор ,тогда ардуино может стать общим проводником ,т.е один UPS будит ,через адруино заряжаться от другого UPS.
Вольтметр
Я тоже после так подумал и объединил минус питания ардуино с минусом измеряемых аккумуляторов.KSP писал(а): 07 ноя 2018, 19:16По минусу диоды точно не нужны, земля ардуино должна быть привязана жестко к минусам аккумуляторов и длина проводов то же будет влиять на показания.
В результате пакетники выбило, бесперебойники ушли в аварию. я дорожки на вольтметре от клем до диодов вызжело дорожки. (исключено что перепутал клемы)
до меня логически так и не дошло почему бабахнуло?
провода короткие 15-20см
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Так на самом датчике минуса объединяются...
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Спорить не буду что они там нужны, на диодах гл.Инженр настоял.
У меня сомнения что такие скачки в показаниях из-за диодов....???
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Проверял отдельно делители мах на вых 2,5VBrand2 писал(а): 07 ноя 2018, 21:05Минусы аккумуляторов не соедины между собой?
Поэтомутак все пляшет.
Если нет возможности соединить их вместе,то нужно использовать АЦП ,используя делители и подключив его дифференциальный вход,есть такой ADS1x15,он работает по шине I2C ,нужно 2 таких АЦП,ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОДБЕРИ ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,
Вольтметр
Если подключаю одну группу аккумуляторов, любую, все работает корректно.kalobyte писал(а): 07 ноя 2018, 21:25 могут быть импульсные токи большие при работе упс и вызывать наводки на цепи измерения
в самих упс нет что ли системы мониторинга?
В самих упс есть система мониторинга и занимает целый монитор да и без звуковой индикации, вот и нужно освободить монитор для других нужд.
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Вольтметр
Без диодов должно было ,бабахнуть три батареи с разной емкость и напряжением в одну объединил,повезло еще видать проводники не большим сечением взял до диодов ,легким испугом отделался мог и UPS пожечь.
На одном диоде падает напряжение на 0,4-0,6 Вольт зависимости германиевые либо кремниевые диоды ,если на батарее 108 вольт ,то через диод будит 107,5 вольт на делителе напряжения (R3 R6) ,можно скорректировать при необходимости в проекте в блоке масштабирования .
На одном диоде падает напряжение на 0,4-0,6 Вольт зависимости германиевые либо кремниевые диоды ,если на батарее 108 вольт ,то через диод будит 107,5 вольт на делителе напряжения (R3 R6) ,можно скорректировать при необходимости в проекте в блоке масштабирования .
-
- Лейтенант
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
- Откуда: Haifa
- Имя: Alex
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Вольтметр
Я написал а потом подумал,ни в коем случае нельзя обьединять минусы аккумуляторов,каждый UPS это своя система,с управлением ,силовыми цепями и тд и тп ,но как видно поздно .
Тем более я думаю они не работаюпаралельно,иначе должна быть система синхронизации а это не просто.
То что Вы проверили каждый делитель по схеме это хорошо,но это когда они каждый по отдельности,подключая их к ардуино очень трудно просчитать что получится,хотя результат соединения показывает что ничего хорошего.
Подключая как я показал через делители к ацп ,Вы меряете напряжение на каждом аккумуляторе не обьединяя земли,и не оказываете влияиние одного UPS на другого.Да,еще источник питания я бы взял с транформатором ,а не эти китайские симпульсными бп,так Вы гальванически развяжите силовую часть и измерительную.
Тем более я думаю они не работаюпаралельно,иначе должна быть система синхронизации а это не просто.
То что Вы проверили каждый делитель по схеме это хорошо,но это когда они каждый по отдельности,подключая их к ардуино очень трудно просчитать что получится,хотя результат соединения показывает что ничего хорошего.
Подключая как я показал через делители к ацп ,Вы меряете напряжение на каждом аккумуляторе не обьединяя земли,и не оказываете влияиние одного UPS на другого.Да,еще источник питания я бы взял с транформатором ,а не эти китайские симпульсными бп,так Вы гальванически развяжите силовую часть и измерительную.
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Вольтметр
ужас..
[ref=#404040]romechka[/ref], если не жалко несколько грошей, поставь дифференциальные усилители, например чтонить из INA
[ref=#404040]romechka[/ref], если не жалко несколько грошей, поставь дифференциальные усилители, например чтонить из INA
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
Вольтметр
Даже любопытно стало послушать Вашу версию об этой зарядке через высокоомный вход ардуинки...
Возьмите 3 разные батарейки (аккумулятора) и соедините их минуса - ничего не произойдет.ViktorPetrov писал(а): 07 ноя 2018, 21:43Без диодов должно было ,бабахнуть три батареи с разной емкость и напряжением в одну объединил,повезло еще видать проводники не большим сечением взял до диодов ,легким испугом отделался мог и UPS пожечь.
Подозреваю, что "собака зарыта" в том, что где-то минуса сидят на корпусах (заземлены), а цепи заряда где-то гальванически не развязаны от сети...
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Вольтметр
так если она есть, то зачем лезть в упс со своих колхозом?romechka писал(а): 07 ноя 2018, 21:35В самих упс есть система мониторинга и занимает целый монитор да и без звуковой индикации,
считывай с интерфейса упс данные и отображай на индикаторе и пищалку приделай
что за интерфейс там? сеть, усб, рс232?
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Вольтметр
Конечно нечего не произойдет ,входные цепи инвертора в UPS закоротишь и делов то .Ingwar писал(а): 07 ноя 2018, 23:01Возьмите 3 разные батарейки (аккумулятора) и соедините их минуса - ничего не произойдет.
Подозреваю, что "собака зарыта" в том, что где-то минуса сидят на корпусах (заземлены), а цепи заряда где-то гальванически не развязаны от сети...
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
Вольтметр
Если Вам не трудно - объясните путь протекания тока в "коротыше" при объединении минусов.
Ну и заодно
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Вольтметр
Вот и до меня не доходит, как там может быть короткое..Ingwar писал(а): 08 ноя 2018, 08:27
Если Вам не трудно - объясните путь протекания тока в "коротыше" при объединении минусов.
Отправлено спустя 57 секунд:
Скажите, а использование ads1115 - это самый оптимальный вариант или...???
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
вариант с оптроном я вообще не догоняю, как там можно получить аналоговый сигнал