Задержка включения нагрева

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
ilya
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 13:07
Имя: Илья

Задержка включения нагрева

Сообщение ilya »

Здравствуйте. Из за длинного кабеля от датчика температуры иногда подаются нулевые значения на несколько секунд. Кабель укоротить нет возможности. Контроллер сразу включает нагрев. Посоветуйте, как сделать задержку в выполнении команды на эти несколько секунд. Если значение восстановилось, то пусть нагреватель остается в том же положении как и был.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Задержка включения нагрева

Сообщение pan »

в пользовательских блоках есть цифровые фильтры.
есть там фильтр аномальный значений.
попробуйте использовать его
ilya
Рядовой
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 13:07
Имя: Илья

Задержка включения нагрева

Сообщение ilya »

Спасибо. Использовал filter_anormal_1. То что надо.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3126
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 233 раза
Поблагодарили: 114 раз

Задержка включения нагрева

Сообщение Phazz »

А чем плох TON?
Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость