SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Ответить
Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:37
Откуда: Казань
Имя: Игорь
Благодарил (а): 1 раз

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение brig62 »

Задача такая. Управлять тэнами через Ардуину и твердотелку. Но иметь при этом возможность ручного управления и индикации. Есть кнопки с фиксацией и отдельными контактами светодиодной подсветки. Ставлю кнопку в разрыв цепи. Через ее контакт на ТТР и светодиод с резистором. Минус светодиода на GND. Могу всегда кнопкой принудительно выключить нагрузку. Теперь задача иметь возможность ее принудительно включать. Для этого тумблером подаю +5В на кнопку. Вроде бы все хорошо. Но сомнения имеются. Эти 5в попадут на пины Ардуины назначенные выходами.. Критично это? Надо защищать их диодами или еще как то? Может быть умнее способ имеется? Если что, то кнопок таких 7шт. Разрывать тумблером сигнал с Ардуинвы не катит.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение Sancho »

brig62 писал(а): 12 фев 2018, 15:50Разрывать тумблером сигнал с Ардуинвы не катит.
Так вроде уже разрываешь?
Диод однозначно поможет не убить выход.
Вариант 2: завести кнопки на ардуинку и через какой-нибудь элемент управлять пином ТТР.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:37
Откуда: Казань
Имя: Игорь
Благодарил (а): 1 раз

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение brig62 »

Sancho писал(а): 12 фев 2018, 16:00Так вроде уже разрываешь?
Разрываю кнопкой сигнал от Ардуины для выключения принудительного. А когда подаю на ту же кнопку внешнее питание для принудительного включения, тогда оно попадает и на пины.
Значит диоды?
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение Sancho »

brig62 писал(а): 12 фев 2018, 16:14Значит диоды?
Одного вполне хватит, по выходу мк.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:37
Откуда: Казань
Имя: Игорь
Благодарил (а): 1 раз

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение brig62 »

Sancho писал(а): 12 фев 2018, 16:00Вариант 2:
Хм... Мысль неплоха, но если Ардуина умрет то никак уже не включить.
Sancho писал(а): 12 фев 2018, 16:17Одного вполне хватит
На один пин да. Но их 7шт. Или я не понял чего то?
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение Sancho »

brig62 писал(а): 12 фев 2018, 16:25Но их 7шт.
Тогда 7 выходов - 7 диодов.

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
brig62 писал(а): 12 фев 2018, 16:25но если Ардуина умрет то никак уже не включить.
Надо сделать так, что-бы данный расклад никогда не случился.
И иметь в запасе, уже прошитую.

Отправлено спустя 6 минут :
Если ТТР с индикационными свето-диодами подключить к 5в, а ардуинка будет давать 0 ( "общий анод"),
кнопки по входам будут на ардуинку давать 0 при нажатии, то на время отсутствия в разъёме самой ардуинки вместо неё вставлять плату с перемычками - кнопки будут управлять ТТР напрямую.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:37
Откуда: Казань
Имя: Игорь
Благодарил (а): 1 раз

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение brig62 »

Sancho писал(а): 12 фев 2018, 16:36а ардуинка будет давать 0 ( "общий анод"),
выход с инверсией?
Sancho писал(а): 12 фев 2018, 16:36то на время отсутствия в разъёме самой ардуинки вместо неё вставлять плату с перемычками - кнопки будут управлять ТТР напрямую.
Перемычки на ноль? Ну так можно и плюс подать? через перемычку. Если ноль на ТТР.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение Sancho »

brig62 писал(а): 12 фев 2018, 16:49Ну так можно и плюс подать?
Я просто привык кнопки ставить по общему. Да и все остальные входы тоже .
Насчёт инверсии - правильно.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:37
Откуда: Казань
Имя: Игорь
Благодарил (а): 1 раз

SSR, Ардуино, кнопка, светодиод

Сообщение brig62 »

Sancho писал(а): 12 фев 2018, 16:52Я просто привык кнопки ставить по общему.
Я в далеком прошлом электрик. Непривычно мне это.
Ответить

Вернуться в «Помогите, а то я "нимагу"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя