Sancho писал(а): ↑15.01.2018{, 17:48}
А почему так не сделать.
Я тоже так сделал, через переключатель удобнее. Однако, у меня, как еще только новичка лишь с одним проектом за плечами, и то на Nextion, есть вопрос: а можно ли использовать блок индикатора в каждом цикле? Говорят, он тормозит работу.
Я бы сделал так, если проводить аналогию на Вашем примере:
- на выходе переключателей поставить две строковых переменных, в которые будут записываться значения;
- на те же выходы поставить детекторы изменения строки, и, если изменения есть, разрешать работу следующей платы, в которой есть блоки дисплеев.
Кроме того, до этих двух плат поставил бы генератор секундных импульсов и плату с датчиками исполнял бы ежесекундно или даже реже. Если проект большой, это сэкономило бы ресурсы в пользу быстродействия.
Или я заблуждаюсь?
Буду признателен за комментарий.