Не работает встроенный блок "TIMER"

Вопросы по встроенным блокам
Ответить
Stranick
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 13:26
Откуда: Москва

Не работает встроенный блок "TIMER"

Сообщение Stranick »

Версия программы 3.0.3
Функция TOF задержка на отключение не работает.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3130
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 114 раз

Не работает встроенный блок "TIMER"

Сообщение Phazz »

А можно сам проект посмотреть?
Stranick
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 13:26
Откуда: Москва

Не работает встроенный блок "TIMER"

Сообщение Stranick »

Phazz писал(а): 03 янв 2018, 23:12А можно сам проект посмотреть?
Пожалуйста
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3130
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 114 раз

Не работает встроенный блок "TIMER"

Сообщение Phazz »

Он и не будет работать, отключение произойдет через 5 секунд после того как true на входе EN сменится на false.
Вам нужен одновибратор.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Stranick
Рядовой
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 13:26
Откуда: Москва

Не работает встроенный блок "TIMER"

Сообщение Stranick »

Phazz писал(а): 04 янв 2018, 01:29Он и не будет работать, отключение произойдет через 5 секунд после того как true на входе EN сменится на false.
Вам нужен одновибратор.
Ага спасибо теперь понял как этот блок работает :yahoo: