контроллер горелки

Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 09:39
Откуда: Баку

контроллер горелки

Сообщение dekorator »

Теплообменник в масло или в бачёк это по моему лишнее. Пока температура теплоносителя меньше чем необходимая для нормальной работы 65гр.( на 65гр. у меня плохо стартовала может будет и все 90 ) теплообменник будет только мешать. Или можно закрывать циркуляцию через бачёк пока теплоноситель не согреется.
А как думаете поддерживать необходимый уровень топлива в бачке?
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

С топливом пока всё неоднозначно .Бочка снаружи будет наверно висеть .Либо кран буду сам открывать и доливать , либо тоже клапан .И в бачок рабочий 2 поплавка.
Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 09:39
Откуда: Баку

контроллер горелки

Сообщение dekorator »

Да, если отработку со станций Т.О. брать то там намешано бывает разного и теплоносителя в том числе

Добавлено (06.01.2017, 10:36)
---------------------------------------------
А два поплавка то зачем? Один понятно для заполнения. А второй зачем?
Последний раз редактировалось dekorator 06 янв 2017, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

Второй так аварийный , для перестраховки Говорят отработка даже с небольшой долей воды без проблем горит .А от антифриза аж хлопья летят в топку.
Аватара пользователя
dekorator
Лейтенант
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 09:39
Откуда: Баку

контроллер горелки

Сообщение dekorator »

Маслоприёмник я поднимал где-то до середины бачка. Если уровень опускался ниже то насос уже не качал. Нагреватель оставался всегда в масле.

Добавлено (06.01.2017, 11:16)
---------------------------------------------
Если розжиг будете поручать ардуине то ставте обязательно галочку " защита от зависания" . В Flprog такая есть в настройках проекта.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

Галочку изначально уже поставил.Спасибо.
OlegAn1962
Лейтенант
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:53

контроллер горелки

Сообщение OlegAn1962 »

У тебя же проект на нано, на ней защита от зависания не работает,проверено лично.
Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1917
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 11:45
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

контроллер горелки

Сообщение support »

OlegAn1962 писал(а):У тебя же проект на нано, на ней защита от зависания не работает,проверено лично.
Не правда Ваша, работает. Проверенно.
Автор программы FLProg.
Прохожий
Рядовой
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 16:42

контроллер горелки

Сообщение Прохожий »

Кстати, коллеги, как проверить защиту от зависания?
Последний раз редактировалось Прохожий 06 янв 2017, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

Проект уже на мегу переношу, т.е не хватает на всё .У меня ещё модбас будет  на TCP
OlegAn1962
Лейтенант
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:53

контроллер горелки

Сообщение OlegAn1962 »

support писал(а):Не правда Ваша, работает. Проверенно.
Не спорю, может у нас наны разные, но у меня стояла в гараже, управляла включением тэнов на 10квт, при срабатывании постоянно висла, поставил конденсаторы на катушки, зависания стали реже, потом поставил внешнюю перезагрузку при зависании, это спасло ситуацию.
trak писал(а):Проект уже на мегу переношу, т.е не хватает на всё .У меня ещё модбас будет  на TCP
А я бы лучше взял бы три нано , что бы они контролировали друг друга и распределил между ними задания.
Аватара пользователя
Skull
Лейтенант
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 16:18
Откуда: Мариуполь

контроллер горелки

Сообщение Skull »

Обещанная циклограмма. Прошу извинить за задержку с ответом (
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Skull 06 янв 2017, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

OlegAn1962 писал(а):А я бы лучше взял бы три нано , что бы они контролировали друг друга и распределил между ними задания.
Я думал над этим , просто мега лежит без дела .Да и 3 нано надо будет между собой связывать.

Добавлено (06.01.2017, 22:19)
---------------------------------------------
Кстати я от реле с катушками вообще ушёл , если надо 220 коммутировать .Больше доверяю твердотельным симисторным.По работе с этим сталкивался , залипаю контакты и пипец.Отвёрткой по ней стукнешь опять работает.Меня это не устраивает.Скорей всего на реле проскакивали искры и у вас из за этого зависало.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3130
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 114 раз

контроллер горелки

Сообщение Phazz »

Промежуточный вариант.
Нет еще перезапуска по температуре и предварительного запуска насоса на 60С

Добавлено (07.01.2017, 01:10)
---------------------------------------------
еще изменил
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Phazz 07 янв 2017, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

Да видать пока книгу не дочитаю , до конца не пойму схему Спасибо за помощь в этом не лёгком для меня деле.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3130
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 114 раз

контроллер горелки

Сообщение Phazz »

trak, Сейчас легче будет разобрать что там к чему ))))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

Спасибо , да легче стало понимать процессы .Посижу поразбираюсь , если что не пойму , напишу.

Добавлено (07.01.2017, 16:25)
---------------------------------------------
Протеус другой скачал , до этого вылетал постоянно.Буду изучать и на нём пытаться откатывать.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3130
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 114 раз

контроллер горелки

Сообщение Phazz »

Изменил запуск(теперь можно остановить в любой момент).
Добавил перезапуск по температуре теплоносителя.

Добавлено (08.01.2017, 00:44)
---------------------------------------------
А в 3 пункте масляный насос будет гонять через горелку масло?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

контроллер горелки

Сообщение trak »

Да должен при достижении температуры масла 60 градусов.Это и масло перемешивается и заодно шар прогревается.Т.е каждый цикл повторный должен начинаться с этого пункта.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3130
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 234 раза
Поблагодарили: 114 раз

контроллер горелки

Сообщение Phazz »

Добавил:
1. Запуск ТЭН и отключение по температуре
2. Запуск компрессора
2. Запуск масляного насоса по температуре и остановка по аварии

Убрал:
1. Запуск масляного насоса по времени
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Проекты различных устройств на Arduino»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость