Генератор не выдает небходимую частоту
Генератор не выдает небходимую частоту
Помогите решить проблему с генераторном. Я написал маленький проект для Mega2560 и панельки Nextion. После нажатия на кнопки на панели ардуинка отправляет импульсы заданной частоты и количества на pin7. Это необходимо для управления шаговым двигателем. Проблема в том что частота не подымается выше 10 Герц. В чистом проекте сам генератор выдавал больше 1000 Гц. Подскажите как выйти с этой ситуации.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Генератор не выдает небходимую частоту
В соседней теме посоветовал отключать LCD в момент вращения двигателя.
Это поможет и Вам.
Это поможет и Вам.
Последний раз редактировалось Гость 05 дек 2016, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Генератор не выдает небходимую частоту
Большое спасибо, Вы совершенно правы, без блока опроса нажатия кнопки HMI Панели, все отлично работает. Теперь другая проблема, как отключать и включать этот блок.
Генератор не выдает небходимую частоту
Генеротор и дисплей
Посмотрите эту тему.Там вопрос практически решен.
Посмотрите эту тему.Там вопрос практически решен.
аврора
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя