Привет, Парни!
Столкнулся с проблемой.
Для увлажнения в инкубаторе поставил ультразвуковые излучатели частотой 110 кГц.
Когда включается увлажнение, то сразу перестают работать датчики температуры и влажности, не работают генераторы в проекте.
Наводка именно на датчики, без датчиков всё работает.
Пробовал и HTU21, и DS18B20.

Плата STM32H7.
Версия FLP 9.6.9
Ander
Лейтенант
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 12:50
Имя: Андрей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 133 раза

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Ander »

Siberian писал(а): 17 дек 2025, 18:43 Привет, Парни!
Столкнулся с проблемой.
Для увлажнения в инкубаторе поставил ультразвуковые излучатели частотой 110 кГц.
Когда включается увлажнение, то сразу перестают работать датчики температуры и влажности, не работают генераторы в проекте.
Наводка именно на датчики, без датчиков всё работает.
Пробовал и HTU21, и DS18B20.

Плата STM32H7.
Версия FLP 9.6.9
Проект, схема и т.д?
Technician
Рядовой
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 апр 2025, 16:29
Имя: Виктор
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Technician »

Ander писал(а): 17 дек 2025, 21:11 Проект, схема и т.д?
Андрей здесь, быстрей другое .... монтаж ,надо экранирование .
Ander
Лейтенант
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 12:50
Имя: Андрей
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 133 раза

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Ander »

и т.д. - это я и имел ввиду - покажите что у вас.
Аватара пользователя
montirovka
Майор
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 371 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение montirovka »

Интересно. А на зародышей ультразвук не действует? У меня в инкубаторе вентилятор дул на ванночку с водой.
Инкубатор на 360 яиц был.
Technician
Рядовой
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 апр 2025, 16:29
Имя: Виктор
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Technician »

А мне 25 кур ботинки зимой молотили ,когда я был молодой и заходил в производственное помещение ,где начальник кур держал ,мне как заму наверное было лучше страусов было завести :smile9: .
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

Ander писал(а): 17 дек 2025, 21:11
Siberian писал(а): 17 дек 2025, 18:43 Привет, Парни!
Столкнулся с проблемой.
Для увлажнения в инкубаторе поставил ультразвуковые излучатели частотой 110 кГц.
Когда включается увлажнение, то сразу перестают работать датчики температуры и влажности, не работают генераторы в проекте.
Наводка именно на датчики, без датчиков всё работает.
Пробовал и HTU21, и DS18B20.

Плата STM32H7.
Версия FLP 9.6.9
Проект, схема и т.д?
Если подаю питание на ультразвуковой генератор от отдельного источника питания, то наводки нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

Technician писал(а): 17 дек 2025, 21:24
Ander писал(а): 17 дек 2025, 21:11 Проект, схема и т.д?
Андрей здесь, быстрей другое .... монтаж ,надо экранирование .
Экранировал, выносил генератор отдельно от основного монтажа, соединял всё экранированными проводами.
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

montirovka писал(а): 17 дек 2025, 21:31 Интересно. А на зародышей ультразвук не действует? У меня в инкубаторе вентилятор дул на ванночку с водой.
Инкубатор на 360 яиц был.
У меня маленький инкубатор на 160 яиц.
Если дуть вентилятором на ванночку, то 85% влажности не набирает, максимум 73%.
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Rovki »

нЕ сам ультразвук создает помехи , а генератор и провода по которым течет переменка . если провода длинные , то используйте витую пару. И конечно же лучше гальванически развязать питание генератора и датчиков .
Электронщик до мозга костей и не только
Аватара пользователя
montirovka
Майор
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 371 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение montirovka »

Siberian писал(а): 17 дек 2025, 22:18
montirovka писал(а): 17 дек 2025, 21:31 Интересно. А на зародышей ультразвук не действует? У меня в инкубаторе вентилятор дул на ванночку с водой.
Инкубатор на 360 яиц был.
У меня маленький инкубатор на 160 яиц.
Если дуть вентилятором на ванночку, то 85% влажности не набирает, максимум 73%.
Для увеличения площади воды испаряемой, у меня в ванночке решётка из проволоки, на которую накинуты полосы из х/б ткани. Нижняя часть ткани опущена в ванночку. Воду лил только дисциллированную. Если вода обычная, то слишком бысто ткань забьется солями.
Не пробовали ферритовые колечки на провода ставить?
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

montirovka писал(а): 17 дек 2025, 23:14
Siberian писал(а): 17 дек 2025, 22:18
montirovka писал(а): 17 дек 2025, 21:31 Интересно. А на зародышей ультразвук не действует? У меня в инкубаторе вентилятор дул на ванночку с водой.
Инкубатор на 360 яиц был.
У меня маленький инкубатор на 160 яиц.
Если дуть вентилятором на ванночку, то 85% влажности не набирает, максимум 73%.
Для увеличения площади воды испаряемой, у меня в ванночке решётка из проволоки, на которую накинуты полосы из х/б ткани. Нижняя часть ткани опущена в ванночку. Воду лил только дисциллированную. Если вода обычная, то слишком бысто ткань забьется солями.
Не пробовали ферритовые колечки на провода ставить?
Пробовал использовать готовые экранированные провода с ферритовыми колечками, результата не дало.
Начинаются сбои только тогда, когда подключены ультразвуковые излучатели к генераторам 110 кГц.
Если работают генераторы без излучателей, то сбоев в работе нет.
Генераторы с излучателями я вообще удалял от датчиков на полтора метра, по полутораметровому экранированному проводу подавал только питание 5 вольт, а длина провода от генераторов к излучателям была всего сантиметров 5.
Обратная наводка получается идёт по проводу питания.
Подавал питание на генераторы от power bank, тогда нет наводки.
Аватара пользователя
montirovka
Майор
Сообщения: 1016
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
Откуда: Геленджик
Имя: Сергей
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 371 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение montirovka »

Ферритовые колечки не будут работать с экранированным проводом. Кондерчиков блокирующих по питанию мелких больше поставить.
В машине Тойота Приус в салоне есть USB разъём. Как то пришлось двойной фильтр по питанию ставить. В продаже есть специальная приближается для этого разъёма. Цена не реальная. После установки интерференционные свисты исчезли.
В блоках питания компов, в старых мониторах, в стирала и др. технике на входе 220 вольт бывают установлены хорошие проходные фильтра. Попробовать записать УЗ генератор отдельно через такой фильтр.
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

montirovka писал(а): 18 дек 2025, 06:33 Ферритовые колечки не будут работать с экранированным проводом. Кондерчиков блокирующих по питанию мелких больше поставить.
В машине Тойота Приус в салоне есть USB разъём. Как то пришлось двойной фильтр по питанию ставить. В продаже есть специальная приближается для этого разъёма. Цена не реальная. После установки интерференционные свисты исчезли.
В блоках питания компов, в старых мониторах, в стирала и др. технике на входе 220 вольт бывают установлены хорошие проходные фильтра. Попробовать записать УЗ генератор отдельно через такой фильтр.
Колечки пробовал и с обычным кабелем и с экранированным.
Последний раз редактировалось Siberian 18 дек 2025, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

Найдено простое решение проблемы.
Сейчас еще потестю и выложу решение.
Technician
Рядовой
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 апр 2025, 16:29
Имя: Виктор
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Technician »

Земляная петля , обычно для разрыва применяют b0505s-1w .
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

Siberian писал(а): 18 дек 2025, 07:37 Найдено простое решение проблемы.
Сейчас еще потестю и выложу решение.
Простых решений не бывает! :yes:
Поставил диод по питанию ультразвукового генератора, по принципу питания обмотки реле.
Стало гораздо лучше, но периодически случается глюк от наводки.
Буду копать дальше...
SSSR2000
Сержант
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 12:11
Имя: Alex
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 9 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение SSSR2000 »

Самое простое, по цепи питания поставить LC цепочку, частота известна
Аватара пользователя
Siberian
Лейтенант
Сообщения: 665
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 11:51
Откуда: СССР
Имя: Александр
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение Siberian »

SSSR2000 писал(а): 18 дек 2025, 11:05 Самое простое, по цепи питания поставить LC цепочку, частота известна
Ставил.
Но воз и ныне там... :smile37:
vovka1973
Подполковник
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 14:16
Откуда: kazahstan
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Наводка от ультразвука на датчики температуры и влажности

Сообщение vovka1973 »

Siberian писал(а): 18 дек 2025, 19:48
SSSR2000 писал(а): 18 дек 2025, 11:05 Самое простое, по цепи питания поставить LC цепочку, частота известна
Ставил.
Но воз и ныне там... :smile37:
Как то делал проект печки , так вот у меня там и свет включался с телефона и температуру мерил батареи и расширительного бака ,еще и поддув на двигателе 220 шимом управляется. греющий кабель включается через реле по температуре,двигатель помпа включается тоже по температуре . Все это работало но плохо . Прилетали помехи на лсд дисплей в виде кракозябр то перезагрузится сам . Без датчиков температуры все работало отлично , что я только не делал и витую пару и феррит и кондеры по питанию , ничего не помогало, вернее лучше было но все равно плохо . Пришлось избавиться от самодельной почти монтажной платы. Нарисовал ,заказал платы с китая . Пришли платы подключил все, чудо даже на простых проводах до датчиков ни каких помех сбоев .уже второй год пошел. Как то так .