Функционал насоса повышающего давление возрастет если его оснастить автоматикой
и можно вполне использовать для домашнего пользования с емкости которая располагается ниже
уровня потребления.
Для этого я использовал датчик давления типа НК 3022 (луче брать 0.5 Mpa) и штатный датчик протока который встроен в насос.
Имеется защита от сухого хода.Включается в рабочий режим сенсорной кнопкой или через веб интерфейс.
Через него же нужно настроить работу.
Для этого надо выставить порог давления ниже которого будет включаться насос.
Это значение должно быть средним между тем когда нет давления и тем
когда насос накачивает максимально (по умолчанию стоит 180)
Можно ограничить работу насоса по времени во избежание перегрева если насос
с сухим ротором (по умолчанию стоит 60 мин)
Автоматика для насоса на ESP8266
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Автоматика для насоса на ESP8266
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось moiseenko75 11 окт 2025, 10:53, всего редактировалось 4 раза.
- montirovka
- Капитан
- Сообщения: 879
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 279 раз
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Как правило в насосе для повышения давления есть датчик протока встроенный в насос. Как только начинается движение воды включается насос. Закрываете кран - насос выключается. А почему датчик протока вас не устроил?
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Для того чтобы началось движение воды емкость должна быть выше уровня потребления или в системе должно быть какое тоmontirovka писал(а): 09 окт 2025, 16:59 Как правило в насосе для повышения давления есть датчик протока встроенный в насос. Как только начинается движение воды включается насос. Закрываете кран - насос выключается. А почему датчик протока вас не устроил?
давление что бы толкнуть датчик протока . В моем случае емкость находится в подвале и движение само никак не может начаться.
Поэтому движение начинает датчик давления при снижении давления ниже порога срабатывания а затем подхватывает датчик протока.
После закрытия крана давление возрастает выше порога срабатывания датчика давления и датчик протока отключается при остановке воды что совместно дает условие на отключение насоса.