Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
должно быть так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
-
- Рядовой
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 сен 2024, 21:46
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Может Вы хотели написать за место подачи нагрузки через силовые контакты пускателя ,сделать управление через твердотельное реле?Или поставить снифферы на контакты пускателя?Но я бы не решился назвать это ошибкой.Скорее паразитная электромагнитная связьjonik22sm писал(а): 07 окт 2024, 21:59 ESP будет перезагружаться пока Вы не исправите ошибку подключения силовых контакторов. В момент вкл/выкл особеннов в выкл будет бросок импульса это искра. Поэтому для включения и отключения силовых контакторов используйте симистр или твёрдотельное реле
-
- Рядовой
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 сен 2024, 21:46
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Однако в Вашей схеме применены электромагнитные пускатели аналог моим.Вы сами себе противоречитеjonik22sm писал(а): 07 окт 2024, 00:38 Часто при переключении будет уходить в перезагрузку
Вот рабочая
9.png
АВР.png

- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
управление силовыми контакторами осуществляется твёрдотельными реле а не механикой. это очень важно
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
на схеме они есть
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
-
- Рядовой
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 сен 2024, 21:46
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
На Вашей схеме New Schematic K7,R8 твердотельные реле?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Сержант
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
- Имя: Михаил
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
8 пиновый разъем на китайских генераторах.
Разъем у всех моделей стандартный, но совместимость под вопросом. В разъеме задействовано 5 проводов. Как я понял китайский АВР 1. запускает генератор 2 Заряжает АКБ. 3 Понимает работает генератор или нет. 4 Получает сообщение от генератора об ошибке. 5 провод земля.
Велосипед уже давно изобретен. АВР это одно устройство. Система автозапуска генератора это другое устройство. Система мониторинга третье устройство. Глючная работа системы мониторинга никак не сказывается на работе всей системы энергоснабжения.
Разъем у всех моделей стандартный, но совместимость под вопросом. В разъеме задействовано 5 проводов. Как я понял китайский АВР 1. запускает генератор 2 Заряжает АКБ. 3 Понимает работает генератор или нет. 4 Получает сообщение от генератора об ошибке. 5 провод земля.
Велосипед уже давно изобретен. АВР это одно устройство. Система автозапуска генератора это другое устройство. Система мониторинга третье устройство. Глючная работа системы мониторинга никак не сказывается на работе всей системы энергоснабжения.
- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Да, таких реле 2 штуки
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
сейчас буду новую собирать памяти не хватает но вместо 328й поставлю RP2040-zero
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
- jonik22sm
- Капитан
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
- Откуда: Краснодар
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Контактная информация:
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Я сейчас занимаюсь подключением бензогенератора HUTER инверторный, схема распиновки похожа на вашу но не могу понять алгоритм работы управления через разьём. внутри я увидел что 2й и 4й замкнуты вместе. что один на мину что второй на минус он заводится по своему алгоритму а вот глушить не разобрался как. Херня какаята и в добавок неизвестно какой там стоит аккумулятор, оооооочень маленькая коробочка такое ощущение что литий-ионная батарея маленькаяNovorosUral писал(а): 06 окт 2024, 19:00 Схема не реализована в железе.Статус ОЧЕНЬ НИЗКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
AVR BOR ESP8266Ver7.flp
Для подключения в трехфазную домашнюю линию ,однофазного генератора
Внимание!Напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ вашей ЖИЗНИ
Автор не несет ответственности за риски связанные с повторением этой схемы.
Схема разработана по принципу КАК ЕСТЬ.
Для свободного распространения
Функционал АВР БОР для ESP8266 WeMos mini
1.Контроль состояния , смартфон или световая сигнализация(передняя панель)
*Состояния генератора, светодиод 1Гц-пуск стартера,2Гц выбег генератора,4Гц-авария, постоянно горит -работа.
**Светодиод контроля зарядки аккумулятора
***Лампа контроля линия общая
****Лампа контроля линия генератор
*****Лампа контроля линия домашняя
2.Стоп/Авто выключатель-автоматический пуск генератора при пропадании 220В на L1Линия
2.1.Автоматическая остановка при появлении 220В на L1Линия.
3.Регулируемые задержки на включение и выключение TON_TOF
4.Горячий старт генератора-с выбегом генератора без нагрузки
5.Холодный старт генератора без выбега
6.Повторные пуски стартера генератора при неудаче.
7.Фиксация Аварии - количество пусков стартера превышено
8.Сброс состояния и ручная остановка АВР БОР - Стоп/Авто выключатель=положение Стоп
9.Выбег перед остановкой, нагрузка отключена.
10.Тестовый режим ,смартфон
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Да.Такой же разъем.Генератор TCC инвертор.2-4 перемычка.Могу предположить, 2-4 на 1 - пуск .При работающем генераторе ,2-4 на 1-стоп.Не пробовал.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя