Калибровка датчиков 4-20мА

Сообщение valdemar71 »

Добрый день, извините если поднимаю старую тему.
Подключил токовый датчик 4..20мА к Ардуино UNO.
Всегда вручную для каждого датчика определял верхнюю и нижнюю границу диапазона измерения значений.
Подавал на датчик показания соответствующее верхнему пределу измерения датчика и записывал цифру, которую выдаёт АЦП с задействованного аналогового порта. Такую же процедуру проделывал с нижней границей.
Потом брал блок масштабирования и уже там указывал границы показаний самого датчика.

Подскажите пожалуйста, может существует специальный блок калибровки для токовых датчиков 4..20 мА ?
Из-за столь линейной зависимости - показания датчика не соответствуют поверочным приборам.
Хотелось бы иметь возможность задавать наклон и смещение.
Спасибо большое за внимание!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
ViktorPetrov
Капитан
Сообщения: 807
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Калибровка датчиков 4-20мА

Сообщение ViktorPetrov »

Есть блок не линейного масштабирования , можете задать любую кривизну ,если пожелаете ,но лучше использовать блоки математики ,а не масштабирования . Линейная характеристика датчика - это очень хорошо ,смотрите подключение .Постоянные резисторы и стабилизированный источник питания Вам в помощь подключайте заместо датчика ,вот и вся калибровка.
[bbvideo]https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wi1yYU9JP5Q[/bbvideo]
valdemar71
Рядовой
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 25 апр 2022, 15:45
Имя: Владимир

Калибровка датчиков 4-20мА

Сообщение valdemar71 »

Спасибо большое, буду изучать!