ViktorPetrov писал(а): 10 фев 2024, 23:42
Вам не придется покупать узко специализированный модуль для измерений
 
А я и не покупаю. 
Для NTC датчиков никаких сторонних блоков не требуется, достаточно штатного блока нелинейного масштабирования, для датчиков PT*** еще проще - они линейные, и их включаю через измерительный мост и операционник, далее на вход АЦП. 
Преобразователи нужны только для термопар. 
Честно, не понимаю зачем множить сущности. 
При грамотном подходе хватает штатных методов обработки. И даже с 10-битным АЦП можно получить достаточно хорошую точность показаний. 
ИМХО, как говорят на форумах.
Отправлено спустя     5 минут 46 секунд:
ViktorPetrov писал(а): 10 фев 2024, 23:42
Уже из схемы видно преимущество : можно двух канальное подключение организовать.
 
Я реализовывал 16-канальное подключение термодатчиков на 2 входа АЦП ЕСП32.
Кстати, схема так себе. 
Какой смысл использовать 16-битный АЦП, если питание датчика нестабилизировано? 
Желательно использовать либо источник стабильного тока, либо ИОН. А вот питать его от стаба контроллера не лучшая идея. Для быстрых поделок пойдет, но смысл тогда 1115 использовать? 
Нипанятна…