PDM регулятор

Пользовательские блоки ПИД регуляторов, прочих регуляторов и для работы с ШИМ выходами
Правила форума
Рекомендации по размещению блоков:
Автор блока создает подробное описание блока, отличие от подобных(если есть на данный момент).Сложные блоки очень желательно с примерами.
При выходе новых версий редактирует/дополняет свой первый пост с указанием даты, версии, причины.
В каждой теме обсуждается только выложенный автором блок - баги, возможность (или предложение) доработки и прочие хотелки.
Свои блоки, переработанные, с другими библиотеками, протоколами и т.д.- размещаем либо сами отдельно, либо обсуждаем и дорабатываем в форуме Разработка блоков.
Пользователи улучшив блок автора и проверив его работоспособность - могут обратиться к автору или модераторам с просьбой добавить их версию блока в первое сообщение темы.
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2423
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 29 раз

PDM регулятор

Сообщение Dryundel »

Phazz писал(а): 17 июн 2022, 21:27 симистор, только отрезать не конец волны а начало. Все уже давно придумано...
Ан нет. Я специально обратил внимание на данный момент. Уважаемый [ref]Kot[/ref] говорил именно про отрезание концовки и старт при нуле (переходе через ноль). Вот мне и интересно как он предлагает это сделать. А про обычную фазорезку мне известно более чем достаточно. Есть даже готовые девайсы для этого. Их минус как раз в этом, т. к. помехи весьма серьёзные, особенно при индкутивной нагрузке, типа двигателя.
Так что подождём товарища с громкой идеей.
Kot
Сержант
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 09 окт 2021, 11:54
Имя: Дима
Поблагодарили: 1 раз

PDM регулятор

Сообщение Kot »

пока не получилось
по задумке каждый переход через ноль запускает таймер работы симистора
тоесть я подаю от 0- до 100 шагов каждый шаг 100мкс
но уже на первом шагу вместо 100 импульсов в секунду длиною каждый по 100мкс я имею хаотичные редкие импульсы на выход управления симистора притом длиною в 150мкс

видимо цикл программы делает своё дело
притом то проект то по сути пустой
2022-06-18_183944.png
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
хотя нет всё почти идельно если 12 вход заменить на быстрый счетчик
не думал что ардуино на столько слаб по сравнению с есп32 где подщёт потока воды по холу справляется без проблем на обычном счетчике

осталось найти мотор и посмотреть насколько быстро закрывается симистор в мкс
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2423
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 29 раз

PDM регулятор

Сообщение Dryundel »

Kot писал(а): 18 июн 2022, 14:40 пока не получилось
по задумке каждый переход через ноль запускает таймер работы симистор а...
Ясно. :)
[ref]Kot[/ref], не изобретайте велосипед. Ну сам подумай. Даже если сделаешь подачу импульсов 100 раз в секунду с точностью атомных часов, уверен что частота в сети ровно 50 Гц?

Но не в этом суть. Вопрос в следующем - как технически (не программно) отрезать концовку полуволны?
Ну стартанули (открыли) мы симистор с момента перехода через ноль. Как его закрыть на пике полуволны?
Kot
Сержант
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 09 окт 2021, 11:54
Имя: Дима
Поблагодарили: 1 раз

PDM регулятор

Сообщение Kot »

оптроном и закрою
с твердотелкой не получилось управлять там свой детектор стоит

завтра соберу на отдельном симисторе с обычным оптроном
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2423
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 29 раз

PDM регулятор

Сообщение Dryundel »

Kot писал(а): 18 июн 2022, 15:10 оптроном и закрою...
:D :D :D
Ясно.
Симистор не закроется пока потенциал не будет нулевым (пока не будет перехода через ноль).
Учи матчасть.

А я то думал и впрямь идея есть. 😊
Vasiliy
Рядовой
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 10:06
Откуда: Дрогобич
Имя: Василій
Благодарил (а): 9 раз

PDM регулятор

Сообщение Vasiliy »

Привет все! а так пойдет?
Високоскоросной счетчик к 3му пину - переход через 0 по схеме, а дальше делаем испитантя)).

Меня хватило на два канала.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Vasiliy
Рядовой
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 10:06
Откуда: Дрогобич
Имя: Василій
Благодарил (а): 9 раз

PDM регулятор

Сообщение Vasiliy »

Дошли руки и у меня заработал, а у вас также получилось?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.