Программа АВР

Ответить
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Программа АВР

Сообщение jonik22sm »

Добрый вечер форумчане, помогите пожалуйста разобраться с программой.
Программа управления генератором с автозапуском. в 12й плате у меня режим включения генератора и не могу добиться что-бы после перехода на Линию генератор работал установленное время 3-4 минуты.
АВР2,01 без режима АКБ рабочая v1.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
densat
Рядовой
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 мар 2022, 13:40
Имя: Денис
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 2 раза

Программа АВР

Сообщение densat »

set.png
Скажите, а часть схемы, выделил цифрой 2, точно нужна? То есть пока есть сетевое напряжение, таймер с задержкой на отключение будет иметь на выходе "1". И в переменную "Зажигание" ноль никогда не запишется.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
ViktorPetrov
Капитан
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Программа АВР

Сообщение ViktorPetrov »

[ref]jonik22sm[/ref], Посмотрю попозже , на первый взгляд есть уже в логике не доработки. Фотки дизеля и шкафом ,можно скинуть?
Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 11:28
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Программа АВР

Сообщение jonik22sm »

нету пока
вот переделал схему
АВР2,01 рабочая v1.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.
Аватара пользователя
ViktorPetrov
Капитан
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
Имя: Виктор
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Программа АВР

Сообщение ViktorPetrov »

Поставил RS тригеры на силовые реле сеть и гена ,добавил блокировку одновременной работы ( через вспомогательные контакты,нужно еще в шкафу сделать)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
pochabych
Рядовой
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 15:12
Имя: Денис

Программа АВР

Сообщение pochabych »

Коллеги добрый день. не увидел аварийной остановки БГУ. Сам разрабатываю АВР и столкнулся с проблемой аварийного отключения.
Схема у меня малость построена иным образом.
1. при пропадании питания от PF-441 приходит команда на запуск БГУ (замыкание контакта)
2. "ключ на старт"
3. вытягивание заслонки
4. Стартер (5 раз по 2 секунды с периодом 10 секунд) при превышении лимита Авария (полное отключение БГУ на ХХ минут)
5. Контроль запуска БГУ по контактору наличия 220 с выхода БГУ
6. Замер температуры двигателя и по достижению 26 градусов отключение заслонки и через 10 секунд включение контактора нагрузки.
7. После подачи питания с ЛЭП на PF-441 происходит размыкание контакта и команда на остановку БГУ.
8. 30 (опционально) секунд БГУ после размыкания работает в штатном режиме после чего отключает контактор нагрузки и через 10 секунд останавливает двигатель.
построена на ESP32 для контроля через MQTT брокер.

Что не реализовано: Авария по отказу любого элемента будь то термодатчик 18b20 (условие для открытия заслонки), отказ контактора наличия 220 с обмоток БГУ (условие для повторного запуска стартера и опять же открытия заслонки).

Может есть у кого мысли как реализовать в моей схеме данный функционал? критика привествуется.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ivansidor012
Лейтенант
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 14:37
Имя: Иван
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Программа АВР

Сообщение ivansidor012 »

jonik22sm писал(а): 12 янв 2023, 18:35 термодатчик 18b20
отказаться от него
pochabych
Рядовой
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 09 ноя 2021, 15:12
Имя: Денис

Программа АВР

Сообщение pochabych »

Тоже так подумал что отказаться от его работы в логике будет лучше. Ну и придется задублировать контакторы с генератора для повышения надежности. Не хотелось бы на полном ходу получить повторный пуск стартера ...
va2n
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 17:44
Имя: Владимир

Программа АВР

Сообщение va2n »

Друзья помогите мне собрать пуск и стоп бензогенератора, но не от пропажи напряжения а по команде реле.
Есть инвертор с аккумуляторам, есть генератор со стартером и кнопкой пуск/стоп. На генераторе есть разъем автоматики для подключения авр, в разъёме используется всего два провода. Если их замкнуть на 3 секунды происходит запуск генератора, и если также замкнуть их на 3 секунды после запуска генератора то ин останавливается.
Теперь как я вижу алгоритм работы системы запуска.
-при пропадания сетевого напряжения включается инвертор с аккумуляторами, по мере разряжения аккумуляторов, инвертор замыкает внутреннее реле (использую как сигнал для запуска генератора) и оно остается замкнутым до того как аккумуляторы снова не зарядятся.
При срабатывания реле инверторе, должен прийти сигнал на пуск генератора в течении 3 секунд. Далее происходит заряд аккумулятор(назовём это первая программа). Далее как только аккумуляторы зарядились происходит отключение реле инвертора и на генератор должен опять прийти сигнал длительностью 3 секунды для того что бы остановить генератор (назовем это вторая программа). Обязательные условия, вторая программа должна выполняться только после выполнения первой программ.

Отправлено спустя 6 часов 53 минуты 10 секунд:
Приветствую всех. Зря я очкавал что не получится. Программка оказалась элементарная всего из двух блоков. Просто я неправильно подходил к написанию кода, а теперь я правильно подошел с двумя литрами темного и все получилась. Программа FLprog просто аболденная. Еще раз выражаю благодарность разработчикам.
Использовались блоки «базовый элементы *детектор изменения бита* и «таймер *TOF*