Фазовое регулирование. Ликбез.

Lee
Рядовой
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 18:31

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Lee »

День добрый друзья, собрал я себе фазорез для 3квт ТЭНа, по схеме из статьи на хабре, уважаемого Сергея Глушенко. Работает замечательно, привязал пид регулятор и pzem-004t v3, очень четко фиксирует подаваемую мощность, но без ложки дегтя не обошлось. Проблема состоит в том, что при работе на 30-70% мощности, часов через 5-10, регуляция перестает работать и мощность становится 100%, сама по себе, лечится это только перезагрузкой контроллера, при том что остальные функции контроллера работают(модбас, блютус, датчики все норм отрабатывают). Убирал пид регуляцию, ошибка так же возникает. Что может ее вызывать, подскажите как решить данную проблему. За ранее спасибо!
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5722
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 214 раз
Контактная информация:

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Rovki »

Lee писал(а): 11 окт 2022, 13:20 День добрый друзья, собрал я себе фазорез для 3квт ТЭНа, по схеме из статьи на хабре, уважаемого Сергея Глушенко. Работает замечательно, привязал пид регулятор и pzem-004t v3, очень четко фиксирует подаваемую мощность, но без ложки дегтя не обошлось. Проблема состоит в том, что при работе на 30-70% мощности, часов через 5-10, регуляция перестает работать и мощность становится 100%, сама по себе, лечится это только перезагрузкой контроллера, при том что остальные функции контроллера работают(модбас, блютус, датчики все норм отрабатывают). Убирал пид регуляцию, ошибка так же возникает. Что может ее вызывать, подскажите как решить данную проблему. За ранее спасибо!
Без проекта это не реально :smile427:
Электронщик до мозга костей и не только
WildCat
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
Имя: Михаил
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 9 раз

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение WildCat »

Phazz писал(а): 03 июл 2022, 14:17 Докину в тему такую схему, она позволяет разгрузить МК от определения нуля и подсчета времени сдвига.
Собрал схему, обкатал.
Честно говоря, так себе (
Не держит напряжение, колебания на выходе 15..20В.
Пока не понял в чем дело, осциллографом ещё не смотрел, только вольтметром. И на конденсаторе напряжение гуляет.
Кондёр менял от 0,22мкФ до 1,5 мкФ.

Пока хз в чем дело, буду циклопом смотреть откуда колебания напруги идут.

И на максимум напряжения почему-то не выходит. Только до 200В на выходе.
Irek
Рядовой
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 19:08
Откуда: Дюртюли
Имя: Ирек

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Irek »

Добрый день!
Для реализации блока фазореза на ESP32 предлагаю посмотреть ссылки:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=331296.0
https://github.com/Tomat7/mb-AC-Power
https://github.com/Tomat7/ESP32-AC-power
может что понравится.
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2406
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Поблагодарили: 15 раз

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Dryundel »

[ref]Irek[/ref], для ESP вот этот блок вполне рабочий.
viewtopic.php?f=76&t=8421
Irek
Рядовой
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 19:08
Откуда: Дюртюли
Имя: Ирек

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Irek »

Посмотрел.
В теме "Диммер AVR, ESP8266, ESP32 (Фазовый регулятор)" есть одна проблема, она для 1 фазы.
MihailK
Сержант
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
Имя: Михаил
Поблагодарили: 2 раза

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение MihailK »

Irek писал(а): 27 фев 2023, 12:20она для 1 фазы
А что мешает подключить три фазы?
Irek
Рядовой
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 19:08
Откуда: Дюртюли
Имя: Ирек

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Irek »

Для каждой фазы необходим свой детектор нуля. В блоке предусмотрен только 1 вход.
MihailK
Сержант
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
Имя: Михаил
Поблагодарили: 2 раза

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение MihailK »

Irek писал(а): 28 фев 2023, 09:30 В блоке предусмотрен только 1 вход.
Можно марку твердотельного реле.
Vitaliy1905
Рядовой
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 сен 2021, 22:03
Имя: Виталий
Благодарил (а): 2 раза

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Vitaliy1905 »

Этому фазорезу ещё обратную связь. Через ZMPT101B или делитель напряжения, чтобы держал на выходе напряжение. Было бы замечательно.
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2406
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Поблагодарили: 15 раз

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Dryundel »

Vitaliy1905 писал(а): 03 мар 2023, 15:46 Этому фазорезу ещё обратную связь. Через ZMPT101B
А на сколько корректно этот датчик будет работать со срезанной полуволной?
Irek
Рядовой
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 июн 2021, 19:08
Откуда: Дюртюли
Имя: Ирек

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Irek »

Применена схема, в которой ноль переменного напряжения приведен к половине напряжения 3,3 В.:
https://docs.openenergymonitor.org/elec ... apter.html
по току:
https://docs.openenergymonitor.org/elec ... duino.html
WildCat
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 04 июн 2022, 04:14
Имя: Михаил
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 9 раз

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение WildCat »

Irek писал(а): 10 мар 2023, 19:32 ноль переменного напряжения приведен к половине напряжения 3,3 В.:
Это типовая схема включения токового трансформатора в измерительной цепи постоянного тока.
tema
Сержант
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 21 сен 2020, 12:31
Имя: tema
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 1 раз

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение tema »

а не могли бы вы переделать блок не на физические пины. так как хочу сделать на есп32с3 а в флпрог пока такого мк нет. буду использовать екосреду от ecoins для выбора пинов. спс.
Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2406
Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Поблагодарили: 15 раз

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Dryundel »

tema писал(а): 14 мар 2023, 23:29 переделать блок не на физические пин
Это невозможно.
Lee
Рядовой
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 18:31

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Lee »

Lee писал(а): 11 окт 2022, 13:20 День добрый друзья, собрал я себе фазорез для 3квт ТЭНа, по схеме из статьи на хабре, уважаемого Сергея Глушенко. Работает замечательно, привязал пид регулятор и pzem-004t v3, очень четко фиксирует подаваемую мощность, но без ложки дегтя не обошлось. Проблема состоит в том, что при работе на 30-70% мощности, часов через 5-10, регуляция перестает работать и мощность становится 100%, сама по себе, лечится это только перезагрузкой контроллера, при том что остальные функции контроллера работают(модбас, блютус, датчики все норм отрабатывают). Убирал пид регуляцию, ошибка так же возникает. Что может ее вызывать, подскажите как решить данную проблему. За ранее спасибо!
Разобрался, причина в модбасе, через определенное время простоя, значение одной переменной модбас вклинивается в другое, на данный момент помогает только перезагрузка одного из контроллеров. Буду думать дальше какк решить проблему. Версия программы 7.3.8
Mazur
Рядовой
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 31 авг 2023, 13:43
Имя: Денис

Фазовое регулирование. Ликбез.

Сообщение Mazur »

в настройках поставил разрешение 255
а на входе константу 127
на выходе на осцылографе плавующие импульсы 4 и 6мс
притом чередуются равномерно 4-6-4-6-4-6-4-6
разве не 5-5 должно быть ?

если на входе менять от 0-255 то тоже импульсы разняться
проект с одним блоком
Ответить

Вернуться в «Обучающие примеры работы в FLProg»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость