esp32 и несколько термопар К-типа
- diman27
- Сержант
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 07:33
- Откуда: Белово
- Благодарил (а): 4 раза
esp32 и несколько термопар К-типа
Привет всем. Требуется подключить к ESP32 4 термопары и 4 датчика LM335Z.
Подскажите, есть ли 4х канальные контроллеры термопар?
Да и вообще справится еспешка с ними. Впервые хочу использовать ее.
Спасибо!
Подскажите, есть ли 4х канальные контроллеры термопар?
Да и вообще справится еспешка с ними. Впервые хочу использовать ее.
Спасибо!
esp32 и несколько термопар К-типа
Ну как вариант 4 термопары можно подключить через ADS1115. Но придется немного поигратся с созданием таблицы перевода мВ в температуру.
-
- Капитан
- Сообщения: 908
- Зарегистрирован: 04 окт 2015, 19:10
- Откуда: Новосибирск
- Имя: Павел
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 22 раза
esp32 и несколько термопар К-типа
А температуру "холодного спая" чем компенсировать? Или на точность можно забить?
esp32 и несколько термопар К-типа
есть же блоки под max6675 под ваш тип термопары, все прекрасно работает!
-
- Полковник
- Сообщения: 4014
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 11:40
- Откуда: Шатура
- Имя: Энвер
- Благодарил (а): 137 раз
- Поблагодарили: 167 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Задам вопрос здесь.
Может у кого-то есть практический опыт по прикладной теме:
1.Электростанция, много термопар сведены в щитовую, шкафы, в каждом 12 самописцев и книг подключены по термопаре.
2.Как электрически подключить к термопарам(входам самописцев) параллельно другой измеритель (например чип MAX6675) так, чтобы не вносить погрешность в работу самописца и выполнять независимое измерение внешним контроллером?
Может у кого-то есть практический опыт по прикладной теме:
1.Электростанция, много термопар сведены в щитовую, шкафы, в каждом 12 самописцев и книг подключены по термопаре.
2.Как электрически подключить к термопарам(входам самописцев) параллельно другой измеритель (например чип MAX6675) так, чтобы не вносить погрешность в работу самописца и выполнять независимое измерение внешним контроллером?
esp32 и несколько термопар К-типа
да все верно, по этой схеме можно даже max6675 в АЦП превратить или пересчитать под другой тип, даже без доп датчика замыкая переодически релюшкой вход микросхемы, к сожелению 2 из 3 модулей ads 1115 заказанных из китая оказались бракованые

- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Есть преобразователи сигналов с разветвление одного канала преобразования в два, вопрос какие у Вас стоят самописцы?поддерживают они входной аналоговый сигнал?ecoins писал(а): 18 янв 2023, 17:21 Задам вопрос здесь.
Может у кого-то есть практический опыт по прикладной теме:
1.Электростанция, много термопар сведены в щитовую, шкафы, в каждом 12 самописцев и книг подключены по термопаре.
2.Как электрически подключить к термопарам(входам самописцев) параллельно другой измеритель (например чип MAX6675) так, чтобы не вносить погрешность в работу самописца и выполнять независимое измерение внешним контроллером?
-
- Сержант
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 08 дек 2018, 16:49
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Полковник
- Сообщения: 4014
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 11:40
- Откуда: Шатура
- Имя: Энвер
- Благодарил (а): 137 раз
- Поблагодарили: 167 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Вопрос по типу самописцев хороший - уточню.ViktorPetrov писал(а): 18 янв 2023, 19:16 Есть преобразователи сигналов с разветвление одного канала преобразования в два, вопрос какие у Вас стоят самописцы?поддерживают они входной аналоговый сигнал?
При этом предположу, что поскольку термопара подключается напрямую, самописец в используемом подключении не работает с нормализованным сигналом и в самописце установлен блок обработки сигнала с термопары с внутренней компенсацией холодного спая.
-
- Капитан
- Сообщения: 908
- Зарегистрирован: 04 окт 2015, 19:10
- Откуда: Новосибирск
- Имя: Павел
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 22 раза
esp32 и несколько термопар К-типа
А в чем проблема?ecoins писал(а): 18 янв 2023, 17:21 2.Как электрически подключить к термопарам(входам самописцев) параллельно другой измеритель (например чип MAX6675) так, чтобы не вносить погрешность в работу самописца и выполнять независимое измерение внешним контроллером?
1. Термопара это источник напряжения (невысокой мощности).
2. Любой прибор, ко входу которого подключается термопара, является измерителем напряжения.
3. Раз измеряем напряжение значит приборы подключаем параллельно.
4. Если входа измерителей имеют значительное входное сопротивление (для MAX6675 это 60кОм) значит взаимного влияния (ни друг на друга, ни на источник сигнала) оказывать не должны.
5. Вопрос будет в длине соединительных проводов и наводок на них.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
[ref]Dmabst[/ref].
Любопытный вариант.
Но при сопоставимой цене модулей на ADS1115 (нужна компенсация температуры холодного спая) и max6675 (подключай и пользуйся) в такой замене не вижу смысла.
- Brama
- Рядовой
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 02 июл 2020, 14:27
- Откуда: Уфа
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 2 раза
esp32 и несколько термопар К-типа
Обычно, самописцы имеют выход ( или по току, или по напряжению) пропорционально записи на шкале. Для подключения внешнего отдалённого контрольного индикатора.diman27 писал(а): 16 янв 2023, 07:12 Задам вопрос здесь.
Может у кого-то есть практический опыт по прикладной теме:
1.Электростанция, много термопар сведены в щитовую, шкафы, в каждом 12 самописцев и книг подключены по термопаре.
2.Как электрически подключить к термопарам(входам самописцев) параллельно другой измеритель (например чип MAX6675) так, чтобы не вносить погрешность в работу самописца и выполнять независимое измерение внешним контроллером?
-
- Полковник
- Сообщения: 4014
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 11:40
- Откуда: Шатура
- Имя: Энвер
- Благодарил (а): 137 раз
- Поблагодарили: 167 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Да, конечно. Спасибо.Brama писал(а): 19 янв 2023, 12:24 Обычно, самописцы имеют выход ( или по току, или по напряжению) пропорционально записи на шкале. Для подключения внешнего отдалённого контрольного индикатора.
Вроде разобрались, будем подключать через чип MAX6675.
esp32 и несколько термопар К-типа
Аналогичная ситуация, я тоже брал у него,но дело не в продавце, я покупал у разных продавцов.
Левый модуль (металлизированные крепежные отверстия) работает нормально, правый (без металлизации,скошенные углы) работает, но дает постоянные всплески показаний то в 0, то в бесконечность, пробовал несколько штук каждого вида.
На достоверность не претендую, мало статистики.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- diman27
- Сержант
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 07:33
- Откуда: Белово
- Благодарил (а): 4 раза
esp32 и несколько термопар К-типа
Ребята, подскажите как подлючить несколько 6675 к esp. И может есть у кого блок где можно назначить pin?Sanok писал(а): 18 янв 2023, 10:53 есть же блоки под max6675 под ваш тип термопары, все прекрасно работает!
-
- Сержант
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 08 дек 2018, 16:49
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Несколько MAX6675
Цитата отсюда: https://www.drive2.ru/communities/941/f ... 8328164644
"если spi, то еще проще: у шины три сигнала, один из которых cs -разрешение на работу шины. Два сигнала с каждого датчика подключаем параллельно, а cs — каждый на отдельный пин. Итого 8 пин — у любой ардуины хватит пинов. Ну а уж как программно с ними работать — дело техники. Либо писать полностью свой скетч. Либо расковырять штатную библиотеку и добавить в нее, например, массив cs вместо константы. Либо перед каждым вызовом быблиотеки менять константу (ну естественно переменную) на нужное значение cs."
Цитата отсюда: https://www.drive2.ru/communities/941/f ... 8328164644
"если spi, то еще проще: у шины три сигнала, один из которых cs -разрешение на работу шины. Два сигнала с каждого датчика подключаем параллельно, а cs — каждый на отдельный пин. Итого 8 пин — у любой ардуины хватит пинов. Ну а уж как программно с ними работать — дело техники. Либо писать полностью свой скетч. Либо расковырять штатную библиотеку и добавить в нее, например, массив cs вместо константы. Либо перед каждым вызовом быблиотеки менять константу (ну естественно переменную) на нужное значение cs."
-
- Полковник
- Сообщения: 4014
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 11:40
- Откуда: Шатура
- Имя: Энвер
- Благодарил (а): 137 раз
- Поблагодарили: 167 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Библиотеки ecoins поддерживают MAX6675.diman27 писал(а): 16 янв 2023, 07:12 Ребята, подскажите как подлючить несколько 6675 к esp. И может есть у кого блок где можно назначить pin?
-
- Сержант
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 08 дек 2018, 16:49
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Полковник
- Сообщения: 4014
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 11:40
- Откуда: Шатура
- Имя: Энвер
- Благодарил (а): 137 раз
- Поблагодарили: 167 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Да, конечно. SPI-SCK,MISO(SO) - общие для всех, для каждого сенсора выделяется отдельный пин CS.
В принципе там реализован и аппаратный (SPI) и программный(SPN) интерфейсы.
-
- Сержант
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 08 дек 2018, 16:49
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
esp32 и несколько термопар К-типа
Экономия, например. К одному ADS1115 можно подключить 2 термопары по дифференциальным схемам. К тому же это вариант, если есть ADS1115 и термопара, а MAX6675 отсутствует.Naladchik писал(а): 19 янв 2023, 06:46 Любопытный вариант.
Но при сопоставимой цене модулей на ADS1115 (нужна компенсация температуры холодного спая) и max6675 (подключай и пользуйся) в такой замене не вижу смысла.
Температура холодного спая там измеряется одним кремниевым диодом, который можно установить прямехонько на холодный спай. Иногда это актуально.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Endliss и 2 гостя