измерение уровня воды по датчику давления
измерение уровня воды по датчику давления
если кто мерил кто нибудь сталкивался что датчик начинает в какой то момент сходить с ума
к примеру показывает всё идеально по мере калибровке заливая по литру воды ацп допустим прибавлялось каждый раз по 7-9 единиц
а уровень шума ацп был +/- 10-15 единиц
но переодически он начинал сходить с ума и ацп выдавало от 0-2500 на есп32 притом независимо мало воды или много
по бочке стукнеш норм становится
а так как там рядом с датчиком подключен патрубок насоса то при включение насоса очень часто датчик влетает в режим какогото резонанса тот что я наблюдал при калибровке
и при включение насоса происходит иногда некий провал и не выход на прежний уровень а иногда выходит на прежний
к примеру показывает всё идеально по мере калибровке заливая по литру воды ацп допустим прибавлялось каждый раз по 7-9 единиц
а уровень шума ацп был +/- 10-15 единиц
но переодически он начинал сходить с ума и ацп выдавало от 0-2500 на есп32 притом независимо мало воды или много
по бочке стукнеш норм становится
а так как там рядом с датчиком подключен патрубок насоса то при включение насоса очень часто датчик влетает в режим какогото резонанса тот что я наблюдал при калибровке
и при включение насоса происходит иногда некий провал и не выход на прежний уровень а иногда выходит на прежний
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
измерение уровня воды по датчику давления
нуда
в программе напрямую отмаштабировал ацп к милилитрам
но до этого произвёл ращёты и они полностью совпали с действительностью
если брать измерение силами есп то шаг в моей бочке 1 ацп это примерно 130мл а если применить датчик максимально близкий по уровню высоты бочки то шаг будет уже 48,75мл
если всё это дело мерить 1115 с заниженым напряженим то шаг минимальный можно добиться в раёне пары тысячных литра но там из за шумов он в итоге сводится к сотым литра 0,01-0,02л но там есть вероятность испортить ацп если датчик так же сойдёт с ума и будет выдавать чуть больше 2в
в программе напрямую отмаштабировал ацп к милилитрам
но до этого произвёл ращёты и они полностью совпали с действительностью
если брать измерение силами есп то шаг в моей бочке 1 ацп это примерно 130мл а если применить датчик максимально близкий по уровню высоты бочки то шаг будет уже 48,75мл
если всё это дело мерить 1115 с заниженым напряженим то шаг минимальный можно добиться в раёне пары тысячных литра но там из за шумов он в итоге сводится к сотым литра 0,01-0,02л но там есть вероятность испортить ацп если датчик так же сойдёт с ума и будет выдавать чуть больше 2в
-
- Лейтенант
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 25 фев 2018, 08:48
- Откуда: Оренбург
- Имя: Александр
измерение уровня воды по датчику давления
[ref]Di123[/ref], тема тоже интересна.
Планирую измерять уровень воды в баке 1 куб., но датчик пока не подобрал. Что то можете посоветовать исходя из вашей практики ?
Планирую измерять уровень воды в баке 1 куб., но датчик пока не подобрал. Что то можете посоветовать исходя из вашей практики ?
измерение уровня воды по датчику давления
в китае только такие датчики продают
написано вода воздух масло газ но почему то начинают сходить с ума
я брал 40кпа но это многовато и даже на такой чуствительности мембрана у него неимеет плавных движений
она как бы ступенчатая по части это заметно когда потихонечьку через 3 мм шланчик сливать воду
слив 500мл а показывает 380мл слито
но если рывком забрать 500мл допустим ковшом то примерно так и показывает с небольшим отклонением
поэтому калибровать просто наливая ровным потоком через шланг не получится нужны бросковые вливания кусковые
я брал весы и взвешивал 1000 мл и разом выливал туда и так 80 контрольных точек ибо бочка ребристая и судя по ацп на литр на ровном участке в основном выдавало по 7-8 ацп но бывал и подвис мембраны 6 ацп или 10 ацп что исключено ибо в 1 ацп примерно 0,13 л
на кубовую делал ращёт непоню точно но силами есп там нечего делать нужна 1115 ибо если взять 1*1*1м то в 1мм будет 1 литр радробить его получится на маленько
и есть нюанс на будущее но это моё теоретическое предположение что пока бочка новая пластик подвижный и при наливе немного раздует бочку но со времен он наверное загрубеет и вся калибровка уже будет не та и всё по новой нужно калибровать
плюс микронаклон так же влияет на показания
написано вода воздух масло газ но почему то начинают сходить с ума
я брал 40кпа но это многовато и даже на такой чуствительности мембрана у него неимеет плавных движений
она как бы ступенчатая по части это заметно когда потихонечьку через 3 мм шланчик сливать воду
слив 500мл а показывает 380мл слито
но если рывком забрать 500мл допустим ковшом то примерно так и показывает с небольшим отклонением
поэтому калибровать просто наливая ровным потоком через шланг не получится нужны бросковые вливания кусковые
я брал весы и взвешивал 1000 мл и разом выливал туда и так 80 контрольных точек ибо бочка ребристая и судя по ацп на литр на ровном участке в основном выдавало по 7-8 ацп но бывал и подвис мембраны 6 ацп или 10 ацп что исключено ибо в 1 ацп примерно 0,13 л
на кубовую делал ращёт непоню точно но силами есп там нечего делать нужна 1115 ибо если взять 1*1*1м то в 1мм будет 1 литр радробить его получится на маленько
и есть нюанс на будущее но это моё теоретическое предположение что пока бочка новая пластик подвижный и при наливе немного раздует бочку но со времен он наверное загрубеет и вся калибровка уже будет не та и всё по новой нужно калибровать
плюс микронаклон так же влияет на показания
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
измерение уровня воды по датчику давления
Не нужно изобретать велосипедов. Берете классический датчик (преобразователь) типа РПД-И, МПД-04 или подобные с выходом 4-20мА.
Предел датчика выбираете исходя от требуемой точности и высоты воды в емкости (10метров воды ~ 1атм/1бар/0,1Мр)
и собираете схему типа такого
[spoiler] [/spoiler]
Примерная дискретность показаний высоты на датчике с диапазоном 0-1бар при использовании штатного аналогового входа ардуино около 1 сантиметра.
Если нужна большая дискретность, то используйте датчик с меньшим верхним пределом или внешний АЦП с большей разрядностью.
3 штуки работают на производстве более 5 лет
З.Ы. Цены на датчики неслабо подросли. Раньше покупал по полторы тысячи.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
измерение уровня воды по датчику давления
[ref=#ff8000]Ingwar[/ref], слишком грубый вариант
если брать МПД-01 то минимум 350кпа меня даже 1115 не спасёт на бочке в 80 литров
если брать МПД-01 то минимум 350кпа меня даже 1115 не спасёт на бочке в 80 литров
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
измерение уровня воды по датчику давления
[ref]Di123[/ref], я отвечал не вам.
И точность (точнее дискретность) в таких случаях определяется скорее площадью измеряемого уровня.
А на малых емкостях логичнее измерять тупо вес. ИМХО.
И точность (точнее дискретность) в таких случаях определяется скорее площадью измеряемого уровня.
А на малых емкостях логичнее измерять тупо вес. ИМХО.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
измерение уровня воды по датчику давления
Пофигу площадью измеряемого уровня.Ingwar писал(а): 28 апр 2022, 15:27 И точность (точнее дискретность) в таких случаях определяется скорее площадью измеряемого уровня.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
измерение уровня воды по датчику давления
Если вывод конечных значений будет в объеме (типа литрах), то думаю, это имеет значение)))
Если в уровне (см/м и т.д) - то нет.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
- nalnik
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
- Откуда: Кисловодск
- Имя: Александр
измерение уровня воды по датчику давления
оденьте трубку на mpx5010dp и опустите трубку в бутылку с водой от пива "жигулевское 1,5литра" - при простой математике по даташиту -Вы получите 28-29 сантиметров, наберите ванну воды и также проверьте.Ingwar писал(а): 28 апр 2022, 21:20 Если вывод конечных значений будет в объеме (типа литрах), то думаю, это имеет значение)))
Если в уровне (см/м и т.д) - то нет.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
измерение уровня воды по датчику давления
Я не использую "посредников" в виде трубок. Использую промышленные датчики избыточного давления (о чем и писал выше) вкрученные в нижнюю часть емкости.nalnik писал(а): 28 апр 2022, 21:41 оденьте трубку на mpx5010dp и опустите трубку в бутылку с водой от пива "жигулевское 1,5литра" - при простой математике по даташиту -Вы получите 28-29 сантиметров, наберите ванну воды и также проверьте.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Кто сейчас на конференции