montirovka писал(а): ↑05.03.2022{, 08:58}
Вчера подключил ДАД к своему котлу. Не видит ДАД того что хотелось бы. Видит лишь больше 100 Па. Надо гораздо меньше.
Ищу теперь датчик дифференциального давления для дизельного двигателя или проще датчик сажевого фильтра.
Важно понимать -новый аналоговый датчик диф. давления на предел 100Ра не может стоить менее 200 вечнозелёных убитых енотов.
Отправлено спустя 49 минут 52 секунды:
Мы уже далеко отошли от сути темы, поэтому позволю себе немного продолжить в новом русле, так сказать.
Все к управлению котлом подходят по своему.
У меня нет своего дома, и котла соответственно, но своему другу организовал так, благо было из чего.
У него печка с двумя теплообменниками, соединены последовательно, как встроены и как он их обслуживает отдельная тема.
На поддувале, отдельная труба, сейчас установлен клапан с регулятором расхода, т.е. привод с встроенным датчиком перепада и мозгами внутри, BELIMO LMV-D3. Управляющий сигнал на привод выставляет количество воздуха, поступающее к дровам. Т.е. при увеличении/уменьшении тяги и других причин, влияющих на количество всасываемого воздуха, сам привод восстанавливает нужный расход. Без контроллера.
Алгоритм управления сигналом на сам регулятор, повторюсь, каждый делает по своему.
Один из вариантов - выход ПИДа температуры воды через шкалу заводим на вход ПИДа температуры топки, выход которого на клапан поддувала.