Работа с часами на DS3231 осуществляется как с DS1307.
Присоединение:
В разных местах пишут по разному, что нужны подтягивающие резисторы для SCL и SDA по 2,2К, где то пишут что нет. У меня в связке mega2560+DS3231 (китайский модуль) резисторы не нужны.
В программе нет возможности для этих часов получить день недели, написал блок для конвертации даты в день недели. На входах значения года месяца и дня в формате integer. На выходе в том же формате день недели. 0-Вс 1-Пн .... 6-Сб
P.S. Собственно это не вопрос.
Добавлено (24.07.2016, 10:36)
---------------------------------------------
Описанной на форуме проблемы с выставлением времени с компьютера не заметил, но может не так выставлял. (Я вообще не понял как это с компа выставлять)