Да,Serquick писал(а): 02 сен 2021, 11:11 Контроллер компрессора_1.5.flp
Отправлено спустя 50 секунд:
Забыл инверсию на выхода реле![]()
Контроллер насоса Marlin
- 
				Tango
 - Рядовой
 - Сообщения: 86
 - Зарегистрирован: 19 дек 2019, 07:10
 - Откуда: Краматорск-Кемерово
 - Имя: Сергей
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Контроллер насоса Marlin
Специалисты построили "Титаник", дилетант построил ковчег
			
						Контроллер насоса Marlin
RTrig уберите после "Датчик мотора ВД"Tango писал(а): 02 сен 2021, 11:34Да,Serquick писал(а): 02 сен 2021, 11:11 Контроллер компрессора_1.5.flp
Отправлено спустя 50 секунд:
Забыл инверсию на выхода реле![]()
почти так!!! Сейчас попробую немного допилить, МВД должен выключиться при размыкании и выключить всё, а сейчас получается, что его нужно снова на землю ткнуть, чтобы так было. Но это уже мелочи
![]()
32 Кб должно хватить для любых задач!!!
			
						- 
				Tango
 - Рядовой
 - Сообщения: 86
 - Зарегистрирован: 19 дек 2019, 07:10
 - Откуда: Краматорск-Кемерово
 - Имя: Сергей
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Контроллер насоса Marlin
Я сделал проще ))) Убрал с этого датчика инверсию на выходе
Специалисты построили "Титаник", дилетант построил ковчег
			
						- 
				Tango
 - Рядовой
 - Сообщения: 86
 - Зарегистрирован: 19 дек 2019, 07:10
 - Откуда: Краматорск-Кемерово
 - Имя: Сергей
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Контроллер насоса Marlin
Ребята! Всем откликнувшимся огромная благодарность! Вы мне очень помогли!!! 
  
			
			
									
						Специалисты построили "Титаник", дилетант построил ковчег
			
						- 
				Tango
 - Рядовой
 - Сообщения: 86
 - Зарегистрирован: 19 дек 2019, 07:10
 - Откуда: Краматорск-Кемерово
 - Имя: Сергей
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Контроллер насоса Marlin
Серёга, привет! Я снова к тебе 
  Залил всё в мини, подключил к оригинальной плате. Во вложении конфигурация, которая работает на 98% ))
1. Не могу кнопкой Пуск в любой момент остановить компрессор(любой и в целом).
2. Чтобы Пуск начала работать снова после выполнения всего цикла, приходится либо Reset дергать, либо питание передергивать. Пока сам ковыряю...
			
			
						1. Не могу кнопкой Пуск в любой момент остановить компрессор(любой и в целом).
2. Чтобы Пуск начала работать снова после выполнения всего цикла, приходится либо Reset дергать, либо питание передергивать. Пока сам ковыряю...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
			
						Специалисты построили "Титаник", дилетант построил ковчег
			
						Контроллер насоса Marlin
Привет   
  
1. Изначально такой задачи, не было
  
Нужно переделать
 
2,После "Датчик мотора ВД" стоит ТТ триггер, он постоянно держит rTT в сбросе
 
В место ТТ нужно поставить RTrig.
			
			
									
						1. Изначально такой задачи, не было
Нужно переделать
2,После "Датчик мотора ВД" стоит ТТ триггер, он постоянно держит rTT в сбросе
В место ТТ нужно поставить RTrig.
32 Кб должно хватить для любых задач!!!
			
						Контроллер насоса Marlin
Пробуйте:  
 
			
			
						У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
			
						32 Кб должно хватить для любых задач!!!
			
						- 
				Tango
 - Рядовой
 - Сообщения: 86
 - Зарегистрирован: 19 дек 2019, 07:10
 - Откуда: Краматорск-Кемерово
 - Имя: Сергей
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Контроллер насоса Marlin
Серёг, спасибо! Кое что переделал, работает отлично. Но до определенного момента. Без подключения двигателей, все нормально, даже с турбиной. Но стоит после нее включиться двигателю компрессора, как все, крах. Подключал на АКБ в машине, машину заводил, всё сваливается.Думаю это питание просаживается по 5 В, пока не разбирался .
			
			
									
						Специалисты построили "Титаник", дилетант построил ковчег
			
						Контроллер насоса Marlin
Попробуйте поставить, что-то типа: https://www.mini-tech.com.ua/dc-dc-konv ... hij-xl6009
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня на распашных воротах, похожая ситуация была
			
			
									
						Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня на распашных воротах, похожая ситуация была
32 Кб должно хватить для любых задач!!!
			
						- 
				Tango
 - Рядовой
 - Сообщения: 86
 - Зарегистрирован: 19 дек 2019, 07:10
 - Откуда: Краматорск-Кемерово
 - Имя: Сергей
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Контроллер насоса Marlin
Да, видимо придётся ставить, танцы с бубном в виде конденсаторов не помогли...При запуске компрессора напряжение на выходе LM-ки падает до 3В, с турбиной стабилизатор кое-как ещё справляется (10А), а вот компрессор засаживает конкретно. Ладно, завтра куплю, поставлю. Спасибо! 
			
			
									