ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 25 фев 2018, 08:48
- Откуда: Оренбург
- Имя: Александр
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
Делал ли кто ПИ-регулятор для управления двигателем постоянного тока ?
Интересуют не измышления теоретиков, а тех кто возможно реально делал что то в этом направлении.
Без пред-историй скажу - человек хочет заменить аналоговые платы на приводе на цифровые и готов вложить 15000 руб. (варианты рассматривает)
Имеем:
- 3-х фазный тиристорный мост
- двигатель постоянного тока
- на валу двигателя энкодер (инкрементальный)
Нужно:
- Управлять 3-х фазным мостом
- контроль скоростью по энкодеру
- ограничение тока по шунту.
Кто в курсе тот поймет, кто не понимает о чем речь то бесполезно объяснять.
Интересуют не измышления теоретиков, а тех кто возможно реально делал что то в этом направлении.
Без пред-историй скажу - человек хочет заменить аналоговые платы на приводе на цифровые и готов вложить 15000 руб. (варианты рассматривает)
Имеем:
- 3-х фазный тиристорный мост
- двигатель постоянного тока
- на валу двигателя энкодер (инкрементальный)
Нужно:
- Управлять 3-х фазным мостом
- контроль скоростью по энкодеру
- ограничение тока по шунту.
Кто в курсе тот поймет, кто не понимает о чем речь то бесполезно объяснять.
- ViktorPetrov
- Капитан
- Сообщения: 807
- Зарегистрирован: 09 апр 2018, 23:56
- Имя: Виктор
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
Хотя бы марку тиристоров напишите, вдруг кого то заинтересует. Или только прога интересует без платы?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 25 фев 2018, 08:48
- Откуда: Оренбург
- Имя: Александр
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
[ref]Ingwar[/ref], видимо вы не знакомы с темой )
Интересует ТОЛЬКО программа для контроллера. Железо сам сделаю.
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
Не рассчитываю особо кого то тут найти т.к. тема довольна узкая и молодые на 99.9% ничего не знают про это, далеки от этого, все в основном на столе поделки собирают.
Надежда только на удачу - случайно найти человека занимавшегося данной темой.
Интересует ТОЛЬКО программа для контроллера. Железо сам сделаю.
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
Не рассчитываю особо кого то тут найти т.к. тема довольна узкая и молодые на 99.9% ничего не знают про это, далеки от этого, все в основном на столе поделки собирают.
Надежда только на удачу - случайно найти человека занимавшегося данной темой.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
Да куда уж мне старому, ведь все тиристоры имеют одинаковый ток открытия...
Отправлено спустя 38 минут 36 секунд:
Уже давно не применяю покупные ардуино, платы делаю на чистых камнях. Писать программу на заказ без платы - дело неблагодарное, проходили. Если заказчик косячит со схемотехникой и/или комплектующими, попробуй доказать, что ты не верблюд. В вашем случае логичнее просить ПБ блоки на аппаратных таймерах (аналоги штатного скоростного счетчика). Имхо.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
- nikmotorin60
- Рядовой
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 29 апр 2016, 09:54
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
В прошлом тысячелетии приходилось на коленке городить тиристорные привода постоянного тока, используя как прототип, изделия фирмы Siemens привода SIMOREG тех времен. Основой привода служила микросхема TCA785, в трехфазном варианте использовалось три корпуса. Применение TCA785 на порядок упрощает решение задачи.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 25 фев 2018, 08:48
- Откуда: Оренбург
- Имя: Александр
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
[ref]Ingwar[/ref], а причем тут ток открытия? Схемотехника это за мной и поверьте тут все в норме будет.
[ref]nikmotorin60[/ref], ТСА785 это простой фазовый регулятор. Тут нет ни обратной связи ни ПИД регулятора ни другого ничего. Но если использовать в качестве узла управления для тиристора то для каких то целей конечно подойдет.
[ref]nikmotorin60[/ref], ТСА785 это простой фазовый регулятор. Тут нет ни обратной связи ни ПИД регулятора ни другого ничего. Но если использовать в качестве узла управления для тиристора то для каких то целей конечно подойдет.
- nikmotorin60
- Рядовой
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 29 апр 2016, 09:54
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
У ТСА785 входной сигнал от 10v до 0 регулирует угол открывания тиристора от 0 до 180 и, используя Ардуино только лишь в качестве ПИД регулятора, можно получить желаемый результат. В ТСА785 есть детектор перехода через 0V, что облегчает задачу управления тиристорами моста для каждой фазы.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 25 фев 2018, 08:48
- Откуда: Оренбург
- Имя: Александр
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
Так я ж не спорю, я и пишу - можно использовать как один из узлов. Но самое важное это как раз ПИД и контроль оборотов по энкодеру.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
[ref]KulibinOrsk[/ref], давайте по порядку.
1. Представим, что у Вас есть внешнее устройство, непосредственно связанное с энкодером, обсчитывающее частоту и выдающее Вам результат по SPI на максимально возможной частоте. Исходные данные есть.
2. И вот теперь только Ваши настройки регулятора - ибо только Вы знаете все параметры двух объектов - источника возмущения и его( возмущения) компенсатора. Чего-же Вы хотите - коэффициентов для ПИ?
Или я чего-то не допонимаю?
1. Представим, что у Вас есть внешнее устройство, непосредственно связанное с энкодером, обсчитывающее частоту и выдающее Вам результат по SPI на максимально возможной частоте. Исходные данные есть.
2. И вот теперь только Ваши настройки регулятора - ибо только Вы знаете все параметры двух объектов - источника возмущения и его( возмущения) компенсатора. Чего-же Вы хотите - коэффициентов для ПИ?
Или я чего-то не допонимаю?
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
Где в первом посту написано, что требуется только программа без устройства?KulibinOrsk писал(а): 10 апр 2021, 16:46 Ingwar, а причем тут ток открытия? Схемотехника это за мной и поверьте тут все в норме будет.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 11 фев 2018, 13:07
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
Уверенность, достойная лучшего применения

В Вашей задумке железо намного сложнее, чем программа. Если делать так, чтоб работало, а не испускало волшебный дым. Имхо.KulibinOrsk писал(а): 10 апр 2021, 07:23 Интересует ТОЛЬКО программа для контроллера. Железо сам сделаю.
Поэтому не совсем понятно почему вопрос вдруг встал на программе...
-
- Лейтенант
- Сообщения: 516
- Зарегистрирован: 25 фев 2018, 08:48
- Откуда: Оренбург
- Имя: Александр
ПИ-регулятор двигателя постоянного тока? 15000 руб.
[ref=#ff8000]Sancho[/ref], в оптимальности результат должен быть примерно такой:
1. Сигнал с энкодера приходит на МК, где идет обсчет.
2. Коэффициенты ПИДа, данные по току и др. вводятся в МК (кнопки и дисплей для того будут)
3. На основании п.1 и п.2 идет рассчет углов для выпрямителя
4. Импульсы с МК выходят для управления мостом.
5. Сигнал с шунта так же приходит на МК и служит в виде ограничения в п.3.
Тут нужно применять 2 МК (или даже 3) обвязанных по SPI либо STM32
1. Сигнал с энкодера приходит на МК, где идет обсчет.
2. Коэффициенты ПИДа, данные по току и др. вводятся в МК (кнопки и дисплей для того будут)
3. На основании п.1 и п.2 идет рассчет углов для выпрямителя
4. Импульсы с МК выходят для управления мостом.
5. Сигнал с шунта так же приходит на МК и служит в виде ограничения в п.3.
Тут нужно применять 2 МК (или даже 3) обвязанных по SPI либо STM32
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя