DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Правила форума
Рекомендации по размещению блоков:
Автор блока создает подробное описание блока, отличие от подобных(если есть на данный момент).Сложные блоки очень желательно с примерами.
При выходе новых версий редактирует/дополняет свой первый пост с указанием даты, версии, причины.
В каждой теме обсуждается только выложенный автором блок - баги, возможность (или предложение) доработки и прочие хотелки.
Свои блоки, переработанные, с другими библиотеками, протоколами и т.д.- размещаем либо сами отдельно, либо обсуждаем и дорабатываем в форуме Разработка блоков.
Пользователи улучшив блок автора и проверив его работоспособность - могут обратиться к автору или модераторам с просьбой добавить их версию блока в первое сообщение темы.
Рекомендации по размещению блоков:
Автор блока создает подробное описание блока, отличие от подобных(если есть на данный момент).Сложные блоки очень желательно с примерами.
При выходе новых версий редактирует/дополняет свой первый пост с указанием даты, версии, причины.
В каждой теме обсуждается только выложенный автором блок - баги, возможность (или предложение) доработки и прочие хотелки.
Свои блоки, переработанные, с другими библиотеками, протоколами и т.д.- размещаем либо сами отдельно, либо обсуждаем и дорабатываем в форуме Разработка блоков.
Пользователи улучшив блок автора и проверив его работоспособность - могут обратиться к автору или модераторам с просьбой добавить их версию блока в первое сообщение темы.
-
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
- Откуда: RUS31
- Имя: Egor
- Благодарил (а): 1 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Простой пользовательский блок датчика температуры DS18B20 для нескольких датчиков на одном пине, с автоматическим определением адреса и последовательным синхронным выводом температуры и адресов датчиков соответственно с выходов «temp» и «add». Входы: «En»-разрешение опроса, «timeot»- период опроса в мили секундах. При количестве датчиков от 10 и выше, необходимо шину данных каждого датчика подключить через сопротивление 100-120 Ом(Рекомендация производителя). Автоматическое определение типа датчика DS18x2x. . Пин контроллера устанавливается в параметрах пользовательского блока. Библиотека на борту. Позволяет замену датчика на "горячую". Подключение- стандартное. Блок собирался в FLPROG 6.3.1. Проверялся в FLPROG 7.3.2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось rogekam 21 фев 2021, 20:18, всего редактировалось 4 раза.
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5732
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 222 раза
- Контактная информация:
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
А чем штатный сканер не устраивает ?
Электронщик до мозга костей и не только
-
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
- Откуда: RUS31
- Имя: Egor
- Благодарил (а): 1 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Даже очень устраивает.
Всё в одном блоке. Может кому пригодиться.
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5732
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 222 раза
- Контактная информация:
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Перебором что ли адрес определяете?
Отправлено спустя 12 минут 34 секунды:
Отправлено спустя 12 минут 34 секунды:
Не хочет в бибку заходить в версии ФЛ 6.3rogekam писал(а): 10 фев 2021, 20:23 Простой пользовательский блок датчика температуры DS18B20 с автоматическим определением адреса. Пин контроллера устанавливается в параметрах пользовательского блока. Библиотека на борту. Позволяет замену датчика на "горячую". Подключение- стандартное.
DS18B20_MASTER_01_(Code_-_Basic).ubi
Добавил пользовательский блок датчика температуры DS18B20 для нескольких датчиков на одном пине с автоматическим определением адреса и последовательным синхронным выводом температуры и адресов датчиков соответственно с выходов «temp» и «add». Входы: «En»-разрешение опроса,
«timeot»- период опроса в мили секундах. При количестве датчиков от 10 и выше, необходимо шину данных каждого датчика подключить через сопротивление 100-120 Ом. Автоматическое определение типа датчика DS18x2x.
ds18b20 01.jpg
ds18b20.jpg
ds18b20_TimeOut_En_master_(CODE).ubi
Электронщик до мозга костей и не только
-
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
- Откуда: RUS31
- Имя: Egor
- Благодарил (а): 1 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Rovki, верхний(DS18B20_MASTER_01_(Code_-_Basic).ubi) собирал в 7.3.2 ФЛ, а нижний(ds18b20_TimeOut_En_master_(CODE).ubi) -в 6.3.1 ФЛ.- этот работает и на 6.3.1 и на 7.3.2. Да... 7.3.2 мне тут на компе создает проблемы из за обратной несовместимости. Надо на одном оставить только 7.3, а на другом 6.3.1 и ниже.
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
это еще более трудоемкое занятие чем отключать каждый датчик. Хотя если сделать это нужно всего один раз - то решение вполне достойное.rogekam писал(а): 10 фев 2021, 20:23 необходимо шину данных каждого датчика подключить через сопротивление 100-120 Ом
Последний раз редактировалось oleeg 21 фев 2021, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5732
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 222 раза
- Контактная информация:
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Так это одинаковые блоки?rogekam писал(а): 21 фев 2021, 18:07Rovki, верхний(DS18B20_MASTER_01_(Code_-_Basic).ubi) собирал в 7.3.2 ФЛ, а нижний(ds18b20_TimeOut_En_master_(CODE).ubi) -в 6.3.1 ФЛ.- этот работает и на 6.3.1 и на 7.3.2. Да... 7.3.2 мне тут на компе создает проблемы из за обратной несовместимости. Надо на одном оставить только 7.3, а на другом 6.3.1 и ниже.
Отправлено спустя 28 минут 10 секунд:
НЕ совсем понятна логика работы схемы ,точнее понятно ,что так не пойдет- у вас при смене адреса +1 в счетчик .При любом сбое счетчика у вас будут меняться местами показания (адрес и значение) датчика в индикаторах в веб интерфейсе (их место на экране).
Электронщик до мозга костей и не только
-
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
- Откуда: RUS31
- Имя: Egor
- Благодарил (а): 1 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Это не моя рекомендация, это пожелание разработчика DS18B20, при количестве датчиков более 10 шт. на одном пине.
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
ну т.е. получается нет решения на горячую заменить ds18 без беготни к каждому датчику.Rovki писал(а): 10 фев 2021, 21:17 Это не моя рекомендация, это пожелание разработчика DS18B20, при количестве датчиков более 10 шт. на одном пине
К чему этот блок тогда? если проще сделать все вручную с помощью флпрог?
-
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
- Откуда: RUS31
- Имя: Egor
- Благодарил (а): 1 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Адрес и значение привязаны жестко. А место, привязать по адресу не сложно. Будет время, выложу видео.Rovki писал(а): 21 фев 2021, 18:54Так это одинаковые блоки?rogekam писал(а): 21 фев 2021, 18:07
Rovki, верхний(DS18B20_MASTER_01_(Code_-_Basic).ubi) собирал в 7.3.2 ФЛ, а нижний(ds18b20_TimeOut_En_master_(CODE).ubi) -в 6.3.1 ФЛ.- этот работает и на 6.3.1 и на 7.3.2. Да... 7.3.2 мне тут на компе создает проблемы из за обратной несовместимости. Надо на одном оставить только 7.3, а на другом 6.3.1 и ниже.
Отправлено спустя 28 минут 10 секунд:
НЕ совсем понятна логика работы схемы ,точнее понятно ,что так не пойдет- у вас при смене адреса +1 в счетчик .При любом сбое счетчика у вас будут меняться местами показания (адрес и значение) датчика в индикаторах в веб интерфейсе (их место на экране).
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Читай те внимательно, датчики меняются на горячую.oleeg писал(а): 21 фев 2021, 19:39ну т.е. получается нет решения на горячую заменить ds18 без беготни к каждому датчику.Rovki писал(а): 10 фев 2021, 21:17 Это не моя рекомендация, это пожелание разработчика DS18B20, при количестве датчиков более 10 шт. на одном пине
К чему этот блок тогда? если проще сделать все вручную с помощью флпрог?
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Критика приветствуется, объективная( но без желчи).rogekam писал(а): 21 фев 2021, 19:45 К чему этот блок тогда? если проще сделать все вручную с помощью флпрог?
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5732
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 222 раза
- Контактная информация:
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Интересный блок ,не понятен алгоритм сканирования . Буду пробовать 
Отправлено спустя 59 минут 34 секунды:
Так же не понятно - если подключить все датчики сразу ,то как узнать где какой ? Придется бежать за 100м и греть датчик ,что бы узнать на каком индикаторе он будет отображаться
и так со всеми 10
???

Отправлено спустя 59 минут 34 секунды:
Так же не понятно - если подключить все датчики сразу ,то как узнать где какой ? Придется бежать за 100м и греть датчик ,что бы узнать на каком индикаторе он будет отображаться


Электронщик до мозга костей и не только
-
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
- Откуда: RUS31
- Имя: Egor
- Благодарил (а): 1 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Подключать по очереди. Подключили первый, знаем адрес, второй... и т.д. Перед установкой датчика, определяем адрес, как и всегда.Rovki писал(а): 21 фев 2021, 21:55 Так же не понятно - если подключить все датчики сразу ,то как узнать где какой ? Придется бежать за 100м и греть датчик ,что бы узнать на каком индикаторе он будет отображаться и так со всеми 10 ???
- AlexCrane
- Капитан
- Сообщения: 903
- Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
- Откуда: Ульяновск
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 12 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Не хочется бегать, ведите журнал адресов датчиков, к примеру, в гугл таблицах. В случае поломки прибора можно прописать вручную. Ну а при монтаже никто не мешает отсканировать и подписать датчики заранее.
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5732
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 222 раза
- Контактная информация:
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Журнал это не вариант ,тем более в ручную прописывать адрес ...в наш век автоматики и цифровизации .AlexCrane писал(а): 22 фев 2021, 08:20Не хочется бегать, ведите журнал адресов датчиков, к примеру, в гугл таблицах. В случае поломки прибора можно прописать вручную. Ну а при монтаже никто не мешает отсканировать и подписать датчики заранее.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Для такого сканирования нужно продумать не меняя прошивки (на автомате) -
1. как сопоставлять датчики и подключать, думаю все же последовательно (один раз)
2. как добавлять и удалять датчики
3. как заменять датчики
При этом датчики не должны менять свое положение на индикаторе веб интерфейса и адрес модбаса во всех 3х случаях

Электронщик до мозга костей и не только
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
можно и менять ее (флеш) - как сделано с тем же бутлодером.Rovki писал(а): 22 фев 2021, 10:06 Для такого сканирования нужно продумать не меняя прошивки (на автомате) -
- Rovki
- Полковник
- Сообщения: 5732
- Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
- Откуда: Чехов
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 222 раза
- Контактная информация:
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Два дня сижу, колдую с этим способом сканирования . Пока только удалось определять количество подключенных датчиков . Закрепить за датчиками определенные сетевые переменные не получается в случае добавления , замены датчиков . Добавил датчик ,если у него адрес меньше чем был раньше у первого ,то он становится первым и тд..Пожалуй вернусь к своему варианту последовательного подключения датчиков... 

Электронщик до мозга костей и не только
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
[ref]rogekam[/ref], DS18B20_MASTER_01_(Code_-_Basic).ubi есть такой же от какого то пользователя
можете ли добавить в свой выход на вывод ошибки в болеан и вход на опрос датчика в болеан ?
к примеру если пропадёт сигнал на выходе датчика то ардуина воспринимает это как 0 градусов
а то в штатном это всё не удобно хоть автор и добавил наконецто в датчик поиск ошибки но нужно адрес руками вписывать от чего всеравно нужно тащить блок скан оневаре где уже и так есть поиск ошибки но с добавлением генератора
можете ли добавить в свой выход на вывод ошибки в болеан и вход на опрос датчика в болеан ?
к примеру если пропадёт сигнал на выходе датчика то ардуина воспринимает это как 0 градусов
а то в штатном это всё не удобно хоть автор и добавил наконецто в датчик поиск ошибки но нужно адрес руками вписывать от чего всеравно нужно тащить блок скан оневаре где уже и так есть поиск ошибки но с добавлением генератора
-
- Рядовой
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
- Откуда: RUS31
- Имя: Egor
- Благодарил (а): 1 раз
DS18B20 с автоматическим определением адреса.
Этот блок "в корзине". Здесь: viewtopic.php?f=74&t=4442 у RedSky исправленный, работает и в ESP.Di123 писал(а): 01 мар 2021, 05:14 [ref]rogekam[/ref], DS18B20_MASTER_01_(Code_-_Basic).ubi есть такой же от какого то пользователя
можете ли добавить в свой выход на вывод ошибки в болеан и вход на опрос датчика в болеан ?
к примеру если пропадёт сигнал на выходе датчика то ардуина воспринимает это как 0 градусов
а то в штатном это всё не удобно хоть автор и добавил наконецто в датчик поиск ошибки но нужно адрес руками вписывать от чего всеравно нужно тащить блок скан оневаре где уже и так есть поиск ошибки но с добавлением генератора
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя