датчик ds18b20 не работает в цепи

Вопросы от новичков
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 222 раза
Контактная информация:

датчик ds18b20 не работает в цепи

Сообщение Rovki »

oleeg писал(а): 20 фев 2021, 11:06 [ref]vladimirle[/ref],

Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
rw6cm писал(а): 05 фев 2021, 19:24 на сколько помню авто скан работал только для 1датчик на пине.
если больше одного только вручную
если так - то только использование в проектах с одним ds18.
Вот видео ,где 4 датчика на 1 пине , там ссылка на файл
https://www.youtube.com/watch?v=mxMzSc6o5Qw&t=4s
Электронщик до мозга костей и не только
vladimirle
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 дек 2015, 19:25
Откуда: Москва
Имя: Владимир

датчик ds18b20 не работает в цепи

Сообщение vladimirle »

Rovki писал(а): 20 фев 2021, 13:28 Вот видео ,где 4 датчика на 1 пине , там ссылка на файл
Большое спасибо! Идея супер!
oleeg
Рядовой
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 16:27
Имя: олег

датчик ds18b20 не работает в цепи

Сообщение oleeg »

[ref=#ff8000]Rovki[/ref],
это все хорошо, но отключать все датчики...меняем шило на мыло получается.
и это ради того чтобы лишний раз не прошивать МК?
В поле/цеху пока пробежишь-отключишь все
датчики потеряешь кучу времени.
Проще уже вручную отсканить и перепрошить с новым адресом, чем бегать отключать, а потом еще и обратно подключать :)

неужели в 1wire не отработана замена датчика с новым адресом?
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 222 раза
Контактная информация:

датчик ds18b20 не работает в цепи

Сообщение Rovki »

oleeg писал(а): 20 фев 2021, 15:11 [ref=#ff8000]Rovki[/ref],
это все хорошо, но отключать все датчики...меняем шило на мыло получается.
и это ради того чтобы лишний раз не прошивать МК?
В поле/цеху пока пробежишь-отключишь все
датчики потеряешь кучу времени.
Проще уже вручную отсканить и перепрошить с новым адресом, чем бегать отключать, а потом еще и обратно подключать :)

неужели в 1wire не отработана замена датчика с новым адресом?
Свои проекты делаю всегда,как для другого .Другой прошивать МК не будет(когда отдали или продали другому пользователю) , остается только датчики отключить , а для этого надо проработать конструкцию датчиков для быстрого отключения ,тем более что они не часто ломаются .Сейчас сделал прошивку на 8 датчиков ,а где взять столько ног на есп , да и проводов будет в 8 раз больше...Лучше уж шина (одна) , чем радиальная разводка проводов (8шт).
Можно и не отключать , тогда сканируйте на другом устройстве ,а потом ручками 9 байт вводите адрес нового датчика
Электронщик до мозга костей и не только
rogekam
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 24 июн 2020, 21:21
Откуда: RUS31
Имя: Egor
Благодарил (а): 1 раз

датчик ds18b20 не работает в цепи

Сообщение rogekam »

oleeg писал(а): 20 фев 2021, 15:11 неужели в 1wire не отработана замена датчика с новым адресом?
Выложил такой пользовательский блок: viewtopic.php?f=74&t=7117&p=100032#p100032
Замена "на горячую". Для нескольких датчиков на одном пине с автоматическим определением адреса и синхронным выводом температуры и адресов датчиков.
ds18b20.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Начинающим»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей