Страница 1 из 1
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 23 ноя 2015, 22:06
motohacker
Здравствуйте. Вроде простая тема, но что-то я в ступор впал. Требуется управлять нагрузкой по кнопке без фиксации. С этим проблем нет. Но также необходимо чтоб этот же выход был виден через modbus и менял свое состояние по команде через Modbus. По отдельности все получается, но как вместе все сваять я не догоняю. Подтолкните пожалуйчта в нужном направлении!!
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 00:24
vlad
Посмотрите внимательно урок
http://flprog.ru/video/vip/20/video_les ... bus_rs_485 . я все делал по нему и все сразу с полпинка заработало. вернее не совсем

но это была проблема не Flprog а моя( перепутал жгуты проводов) если что не получится то выкладывайте проект на чем у вас ступор
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 08:47
motohacker
Ступор в том что я создаю переменную. Ее привязываю к выходу микроконтроллера. И к модбосу тоже. Все работает. По модбасу видно и состояние и при отправлении команды меняет состояние. Все супер.
Но как сделать чтоб переменная меняла свое значение при нажатии на кнопку??
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 10:57
Олег
Если переменная boolean, то в чем проблема кнопкой поменять значение? Если нет, то откуда должно браться значение для переменной при нажатии кнопки? Выложите проект, больше шансов получить нужный совет побыстрее.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 16:24
motohacker
Вот как я сделал.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:00
Олег
Так не пойдет, надо хотя-бы блоком ИЛИ разделить. И непонятно какой алгоритм вы хотите сделать. Приоритет и модбас и кнопки одинаковый? Например с модбас идет 0, с кнопки 1 или наоборот - кто главный? Ну и так-далее, какая задача конкретно стоит? От этого реализация зависит.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:32
motohacker
Приоритет одинаковый, щелкнул тумблером - изменилось состояние выхода.
с модбаса получил 1 - включил, 0 выключил этот же выход.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 19:50
vlad
т.е у вас 2 управляющих сигнала : 1- с кнопки по принципу нажал включил, еще раз нажал выключил и 2 -с модбаса пришла 1 он включился пропала 1 он выключился. А что должно происходить когда с модбаса есть 1 и вы еще нажимаете на кнопку?
Добавлено (24.11.2015, 19:50)
---------------------------------------------
в скрепке работает по принципу нажал -вкл еще раз нажал -выкл т.е с модбаса такой же алгоритм как с кнопкой
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 20:06
Олег
Я понял, что если на выходе блока BitR висит хоть ноль хоть единица при нажатии кнопки выход out13 должен поменяться на противоположное значение. А дальнейшее поведение какое, например на выходе блока BitR 0, на выходе out13 0, при нажатии кнопки in7 выход out13
перекидывается в 1, выходе блока BitR по прежнему 0, потом BitR перекидывается в 1 , что должно происходить с выходом out13 ( на выходе out13 мы уже имеем 1, там 1 должна остаться или он должен перекинуться в 0 )?
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 20:14
motohacker
Олег писал(а):выходе блока BitR по прежнему 0, потом BitR перекидывается в 1 , что должно происходить с выходом out13
однушка и должна остатся, мы посылаем 1 и получаем 1.
Добавлено (24.11.2015, 20:14)
---------------------------------------------
я хочу замутить таким образом управление светом в комнате с нескольких выключателей + по модбасу. И если с кнопкой все более менее понятно, то по модбасу мне если надо выключить я посылаю 0, если включить то 1.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 21:07
Олег
Вы ноль послали и он все время висит, пока вы не пошлете 1, а в это время кнопкой вы раз десять можете щелкнуть, значит по модбас реакция должна быть на смену состояния, а не соответствия выхода модбас и выхода контроллера. Посмотрите приложение, не проверял, но работать должно.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:42
motohacker
Попробовал, кнопка работает. Модбас в регистр пишет, но при этом состояние выхода не меняется. Причем записал в 0 регистр 1 - читаеш там однушка, но нагрузка молчит.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 25 ноя 2015, 00:35
Олег
Да, была ошибка. Пробуйте этот вариант, в симуляторе работает. Кнопка должна замыкаться на 0.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 25 ноя 2015, 00:57
motohacker
РАБОТАЕТ !! огромное спасибо !! теперь замучу наконец-то умный свет !!
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 25 ноя 2015, 09:41
Олег
Ну и славненько.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 26 дек 2015, 11:27
Sancho
Уважаемый Олег.
Я новичок в этом деле, но, по моему, предложеная Вами схема избыточна.
Если не прав - укажите.
Управление нагрузкой с кнопки и по modbus
Добавлено: 26 дек 2015, 13:31
Олег