Есть проект Мега, 4 датчика DHT22, экран 4 строки, выходы реле.
Работал около месяца все нормально.
Вчера перестали показывать два датчика DHT22, точнее температуру показывают, а влажность всегда 99%
Если снять питание с датчика, на экране пропадает влажность, но температуру все равно показывает?
Что может быть? Два датчика могут накрыться одновременно?
Не работает датчики DHT22 2шт из 4шт
Не работает датчики DHT22 2шт из 4шт
Посмотрите сам датчик и провода к нему (холодная пайка, трещины, окислы и т.д.). Вон у меня блютуз модуль не работал с RemoteXY по причине микротрещины на плате возле вывода TX...viga5 писал(а):Что может быть? Два датчика могут накрыться одновременно?
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Не работает датчики DHT22 2шт из 4шт
Сразу два датчика с одинаковыми симптомами, на разных входах - нонсенс 
Попробуй пере залить проект, может глюконул

Попробуй пере залить проект, может глюконул

Win10-64, FLProg (portable)
Не работает датчики DHT22 2шт из 4шт
Бракованную партию не допускаете? Вообще сначала проверяют то, что я выше написал в том числе (по возможности) и внутри датчика. Можно исправный перебросить на вход неисправного например.rw6cm писал(а):Сразу два датчика с одинаковыми симптомами, на разных входах - нонсенс
Последний раз редактировалось Max 18 сен 2015, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
- rw6cm
- Полковник
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
- Имя: Владимир
- Поблагодарили: 41 раз
Не работает датчики DHT22 2шт из 4шт
Согласен...но даже на браке проработать пару месяцев, и сдохнуть в одно мгновение с одинаковыми симптомами, шанс не велик.Max писал(а):Бракованную партию не допускаете? Вообще сначала проверяют то, что я выше написал в том числе (по возможности) и внутри датчика. Можно исправный перебросить на вход неисправного например.
Если датчики действительно умерли, быстрей всего что то помогло им это сделать, может статика, питание, внешние условия, или сглазил кто нить

Последний раз редактировалось rw6cm 18 сен 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Win10-64, FLProg (portable)
Не работает датчики DHT22 2шт из 4шт
Вопрос снять, разобрался.
Кому может пригодиться : просушил датчики феном, сразу стали нормально показывать, видно собрался конденсат :-)
Спасибо Всем за помощь
Кому может пригодиться : просушил датчики феном, сразу стали нормально показывать, видно собрался конденсат :-)