Если вот так то у меня горит с фазой в любую сторону
Как лучше считать 220В ардуиной
Как лучше считать 220В ардуиной
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось tooshka99 21 фев 2017, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Как лучше считать 220В ардуиной
Sancho, tooshka99, вот не пойму, зачем лишние детали ставить? Конденсатор через пять лет высохнет и получите 50 Гц на входе. Будете потом долго искать причину. Таймер TOF на 100мс решает эту проблему.
Сейчас 50 процентов поломок пром оборудования - высохший кондер. Поэтому, если можно обойти конденсатор программно, то нужно обходить.
Добавлено (21.02.2017, 13:25)
---------------------------------------------
Сейчас 50 процентов поломок пром оборудования - высохший кондер. Поэтому, если можно обойти конденсатор программно, то нужно обходить.
Добавлено (21.02.2017, 13:25)
---------------------------------------------
Так вообще не должно работать, если конечно диод не пробит.tooshka99 писал(а):Если вот так то у меня горит с фазой в любую сторону
Последний раз редактировалось Boroda 21 фев 2017, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Как лучше считать 220В ардуиной
Не правда ваша! 90%, раз в неделю жменю кондёров сухих или дутых меняю и в быт и пром оборудовании, а остальные 10 на слёт прошивки и остальное.Boroda писал(а):Сейчас 50 процентов поломок пром оборудования - высохший кондер
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Как лучше считать 220В ардуиной
Танталовый эсэмдэшный кондёр на 10мкф стоит 5 рублей, места не занимает(почти), наличие 0/1 определяется тестером(вольтметром).
Возможно это моё старое убеждения, когда эксперементировал/занимался с 155, 561-й логикой;
поэтому тогда и использовал обе полуволны для детекции, оттуда и запасы 844 оптронов...
Наверно, сделать таймер TOF в FLProg проще, в отличие от IDE.
У меня сейчас на работе кондёры не сохнут, а отламываюся ножки от вибраций в приводах клапанов - теперь в запасниках 470х50в.
Возможно это моё старое убеждения, когда эксперементировал/занимался с 155, 561-й логикой;
поэтому тогда и использовал обе полуволны для детекции, оттуда и запасы 844 оптронов...
Наверно, сделать таймер TOF в FLProg проще, в отличие от IDE.
У меня сейчас на работе кондёры не сохнут, а отламываюся ножки от вибраций в приводах клапанов - теперь в запасниках 470х50в.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость