Страница 1 из 1
Приемник IR
Добавлено: 19 сен 2015, 10:38
Сергей
Здравствуйте!
Скажите, кто пользовался этим блоком, на выход V (int) выводится при приеме только записанный из файла код? Или любой принятый?
Приемник IR
Добавлено: 21 ноя 2015, 22:38
Chaynik
Сергей, блоком пользовался. На выходе любой принятый ик код. Только работает оно как-то хитро. С выхода блока идёт постоянный 0. На дисплее увидеть код не удаётся. В мониторе порта если в настройках "отправлять при изменении" код видно.
Приемник IR
Добавлено: 21 ноя 2015, 22:57
sergio6988
Подскажите пожалуйста можно ли отправить принятый код на ИК диод чтоб этим кодом управлять каким-либо устройством?
Приемник IR
Добавлено: 21 ноя 2015, 23:11
Chaynik
Увы, пока это в программе не реализовано.
Приемник IR
Добавлено: 08 янв 2016, 19:12
Uapaha74
Chaynik писал(а):Только работает оно как-то хитро. С выхода блока идёт постоянный 0. На дисплее увидеть код не удаётся. В мониторе порта если в настройках "отправлять при изменении" код видно.

на картинке видно код кнопки а потом стоит 0.
Подскажите как добиться вывода только кода кнопки без 0
( просто в дальнейшем делаю сравнения кода кнопок, он сравнивает код кнопки 765 и тут же сравнивает 0, в итоге получается всегда неверный результат

)
Добавлено (08.01.2016, 19:12)
---------------------------------------------
В общем получилось решить проблему так : Удалением части кода обведенным красным цветом .

Вот что имеем( ноли пропали) :
Кто подскажет как теперь побеждать это из
flprog
Приемник IR
Добавлено: 08 янв 2016, 20:06
rw6cm
Uapaha74 писал(а):Кто подскажет как теперь побеждать это из flprog
Приемник IR
Добавлено: 08 янв 2016, 20:42
Uapaha74
rw6cm писал(а):Прикрепления: 0004153.flp(41Kb)
Спасибо !!!!!!!!!!! Как часики работает !
Добавлено (08.01.2016, 20:42)
---------------------------------------------
А по поводу ноля, это баг компонента ?
Приемник IR
Добавлено: 08 янв 2016, 21:48
rw6cm
Uapaha74 писал(а):А по поводу ноля, это баг компонента ?
Это не баг, в вашем примере стоял режим UART - отправлять при изменении.
Следовательно нажали на пульт, появился сигнал, пошла отправка, отпустили кнопку, сигнал изменился в 0, тоже пошла отправка, и т д.
Приемник IR
Добавлено: 04 авг 2018, 22:36
ivanpost
Блок IRRes_P5 После первого приема начинает неправильно читать принятые коды.
20df48b7 ; 32 ; 3 // Правильно принятый код, длинна, производитель
2ade08a3 ; 32 ; 255 // Заново принятый этот же код, длина, производитель - неизвестен
7f613a3b ; 32 ; 255 // новая кнопка, "неправильный код" ....
1a46b33f ; 32 ; 255
Однако, не все плохо - коды кнопок стабильно повторяются и пользоваться можно. Проблема в том, что до этого нужно дойти как то новые коды добавить, однако это сделать почти невозможно! Только редактируя файл кодов, потому что:
Параллельно включенная плата с
"Запись кодов кнопок ИК пульта" (это же нажатие, такой же датчик) принимает коды правильно в подавляющем большинстве случаев, но иногда тоже проскакивают эти же коды.
https://www.dropbox.com/s/78o0ijiu565ed ... k.jpg?dl=0
Приемник IR
Добавлено: 05 авг 2018, 12:25
ViktorPetrov
ivanpost писал(а): 04 авг 2018, 22:36Блок IRRes_P5 После первого приема начинает неправильно читать принятые коды.
Люминесцентная настольная лампа вполне может ,засвечивать приемник ,отсюда и ошибки.
Приемник IR
Добавлено: 06 авг 2018, 07:30
aidar_i
Приемник ИК у Вас какой? Модуль готовый не применяйте, лучше отдельный приемник.
Отправлено спустя 18 минут 41 секунду:
Я тоже потерял кучу времени этими случайными кодами, пока не подключил просто фотоприемник отдельно.
Приемник IR
Добавлено: 06 авг 2018, 14:03
ivanpost
Два отдельных фотоприемника на ножках. Две платы. "Запись кодов..." практически всегда читает правильно. Включены одновременно, стоят рядом. Встроенный блок - первый раз правильно, потом не правильно. Ошибка - не просто ошибка, а стабильный результат, но не нужный код. Может виноват шим или еще чтото...
Мне, к сожалению, бросить это не удастся... Надо добить... Попробую другие библиотеки.
Приемник IR
Добавлено: 06 авг 2018, 15:34
ViktorPetrov
ivanpost писал(а): 06 авг 2018, 14:03Мне, к сожалению, бросить это не удастся... Надо добить... Попробую другие библиотеки.
Может быть полезная
информация от Дмитрия Осипова ,насчет конфронтация библиотек ,с 3.50 смотреть .
Приемник IR
Добавлено: 06 авг 2018, 20:26
ivanpost
Да, дело в таймерах Атмеги. Она использует Таймер 2 для pwm 3 и 11. <IRremote.h> тоже использует этот таймер. Так что надо что-то выбрать.
Вот здесь автоперевод, где это описано:
http://qaru.site/questions/490185/ardui ... s-conflict
переключил pwm на другой пин и все заработало нормально.