Найдено 13 результатов
- 26 окт 2019, 23:14
- Форум: Разработка пользовательских блоков
- Тема: ADS1232 24bit
- Ответы: 4
- Просмотры: 856
ADC1232 24bit
1 к 10000 это больше 16 бит. Странно по тому что цап дифференциальный и 24 бита делятся пополам, 12 на прложительную часть и 12 на отрицательную. Сигнал с тензодатчика можно сместить так что бы он начинался с отрицательного и ухрдил в положительное напряжение, но это нужно перед ним ставить ...
- 05 май 2019, 14:49
- Форум: Обсуждение программы FLProg (Не багтрекер, и не хотелки. Делимся опытом!!)
- Тема: FLplc
- Ответы: 423
- Просмотры: 53814
FLplc
Собирал как то по просьбе систему управления на паре atmega, писал другой человек. Питания раздельные. С кучей стабилизаторов, фильтров. И все это можно завесить за пару минут дергая и вставляя вилку питания. Завесить можно так что выходные порты подтягиваются в единички со всеми вытекающими ...
- 01 апр 2019, 05:14
- Форум: Начинающим
- Тема: ATmega644PA на Arduino
- Ответы: 39
- Просмотры: 2552
ATmega644PA на Arduino
https://arduinonsk.ru/blog/83-how-digital-write-works
Смотреть нужно в сторону \arduino\variants\тип_платформы\pins_arduino.h
Массив с именами портов: const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[]
Массив с номерами пинов портов: const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[]
Я бы ...
Смотреть нужно в сторону \arduino\variants\тип_платформы\pins_arduino.h
Массив с именами портов: const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[]
Массив с номерами пинов портов: const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[]
Я бы ...
- 31 мар 2019, 11:25
- Форум: Просто поболтать (На свободную тему)
- Тема: Новый талант России
- Ответы: 49
- Просмотры: 6562
Новый талант России
Монеточка нещадно косит под Аврору, и временами грешит непопадением в ноты.
https://youtu.be/GPTY6l_PX5k
https://youtu.be/GPTY6l_PX5k
- 27 мар 2019, 12:30
- Форум: Темы от автора
- Тема: Тестирование версии 5.х
- Ответы: 156
- Просмотры: 42278
Тестирование версии 5.х
В пользовательских блоках на С периодически при вызове в основном цикле к именам функции дважды добавляются цифры уникального идентификатора
во вложении блок для сдвигового регистра 4094 где баг проявляется.
Код: Выделить всё
sendByte_14627384_1_14627384_1(dataIn_14627384_1);
- 27 мар 2019, 09:06
- Форум: Темы от автора
- Тема: Тестирование версии 5.х
- Ответы: 156
- Просмотры: 42278
Тестирование версии 5.х
Не совсем баг, но...
При создании пользовательского блока на С приходится вручную дописывать прототипы функций.
При создании пользовательского блока на С приходится вручную дописывать прототипы функций.
- 04 апр 2018, 12:04
- Форум: FLProg-Scada
- Тема: Скада и модбас адреса
- Ответы: 17
- Просмотры: 3916
Скада и модбас адреса
Может и не стоит особо заморачиваться, если вы со своим же устройством работаете. А производители пром. оборудования иногда извращаются немного нестандартно.
Ну к примеру встречаетесь с тем что значения цифровых входов упакованы в 16 битное беззнаковое число. Каждый бит - значение входа. ну 65535 ...
Ну к примеру встречаетесь с тем что значения цифровых входов упакованы в 16 битное беззнаковое число. Каждый бит - значение входа. ну 65535 ...
- 04 апр 2018, 11:45
- Форум: FLProg-Scada
- Тема: Скада и модбас адреса
- Ответы: 17
- Просмотры: 3916
Скада и модбас адреса
Продублирую когда то поднятый вопрос тут.
Как штатными средствами flprog-scada определить значение бита?
Алгоритм я знаю, да же реализовал, но как то замороченно. Сдвигаем вправо до интересующего бита и делим по модулю 2 пока делимое не станет меньше 2. В остатке - значение бита. Но все это требует ...
Как штатными средствами flprog-scada определить значение бита?
Алгоритм я знаю, да же реализовал, но как то замороченно. Сдвигаем вправо до интересующего бита и делим по модулю 2 пока делимое не станет меньше 2. В остатке - значение бита. Но все это требует ...
- 19 фев 2018, 04:59
- Форум: FLProg-Scada
- Тема: Чтение регистра, масштабирование, отображение, модификация, запись.
- Ответы: 4
- Просмотры: 2083
Чтение регистра, масштабирование, отображение, модификация, запись.
потом разбираем, как душе угодно. Писал и примеры выкладывал не раз.
Побитово, по кусочкам бит,...
Единственный вопрос КАК?
Без битовых операций и взятия по модулю основания? Деление с остатком можно реализовать вычитанием в цикле, но цикла как такового в скаде то же не наблюдаю. Это нужно ...
Побитово, по кусочкам бит,...
Единственный вопрос КАК?
Без битовых операций и взятия по модулю основания? Деление с остатком можно реализовать вычитанием в цикле, но цикла как такового в скаде то же не наблюдаю. Это нужно ...
- 18 фев 2018, 14:24
- Форум: FLProg-Scada
- Тема: Чтение регистра, масштабирование, отображение, модификация, запись.
- Ответы: 4
- Просмотры: 2083
Чтение регистра, масштабирование, отображение, модификация, запись.
Да. Тренируюсь на регуляторе от Овена. Вопрос с постоянно отсылаемыми данными еще волнует из соображений создания лишнего трафика.
Еще возник вопрос о выделении бита. В проекте для ардуино есть блок для работы с битами. В скада - нет. Блоки И, ИЛИ, НЕ не работают побитово. Как выделить бит. Доступна ...
Еще возник вопрос о выделении бита. В проекте для ардуино есть блок для работы с битами. В скада - нет. Блоки И, ИЛИ, НЕ не работают побитово. Как выделить бит. Доступна ...
- 18 фев 2018, 11:13
- Форум: FLProg-Scada
- Тема: Чтение регистра, масштабирование, отображение, модификация, запись.
- Ответы: 4
- Просмотры: 2083
Чтение регистра, масштабирование, отображение, модификация, запись.
В двух словах - в регистре хранится значение уставки регулятора в виде signed int, количество знаков после запятой настраивается в приборе и на содержимое регистра никак не влияет. Как отобразить понятно - читаем регистр содержащий уставку, читаем регистр хранящий положение десятичной точки. Делим ...
- 19 окт 2017, 11:32
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Конечный автомат (FSM)
- Ответы: 1
- Просмотры: 454
Конечный автомат (FSM)
Автомат состояний.
Внутренне состояние зависит от комбинации входных сигналов и текущего внутреннего состояния. Состояние выходов зависит от текущего внутреннего состояния.
https://geektimes.ru/post/253780/
Внутренне состояние зависит от комбинации входных сигналов и текущего внутреннего состояния. Состояние выходов зависит от текущего внутреннего состояния.
https://geektimes.ru/post/253780/
- 19 окт 2017, 11:22
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Конечный автомат (FSM)
- Ответы: 1
- Просмотры: 454
Конечный автомат (FSM)
<t>Подскажите по реализации конечного автомата. Возможно уже есть готовое решение.<br/>
Пока вижу через таблицу состояний и параллельный регистр - защелку, срабатывающий по фронту любого из разрядов на выходе таблицы состояний.<br/>
Второй вариант написать на си, но пока не осилил написание ...
Пока вижу через таблицу состояний и параллельный регистр - защелку, срабатывающий по фронту любого из разрядов на выходе таблицы состояний.<br/>
Второй вариант написать на си, но пока не осилил написание ...