сейчас исправлю Спасибо за Ваш труд.
Столкнулся с тем, что этот датчик не выдает больше 54612 люкс ни на самом ярком солнце ни при приближении вплотную к лампе. Что это - дефект датчика или библиотеки? Проблема была и при использовании старого блока с комплектом "костылей" из первого сообщения
Найдено 6 результатов
- 18 авг 2018, 22:12
- Форум: Прочие датчики и энкодеры
- Тема: Диапазон датчика освещенности BH1750
- Ответы: 3
- Просмотры: 1904
- 02 дек 2017, 18:35
- Форум: Прочие датчики и энкодеры
- Тема: Диапазон датчика освещенности BH1750
- Ответы: 3
- Просмотры: 1904
Диапазон датчика освещенности BH1750
Выход встроенного блока датчика BH 1750 тип данных INTEGER что соответствует 32767. По даташиту этот датчик выдает показания освещенности в диапазоне от 0 до 65535 люкс. При освещенности выше 32767 показания датчика уходят в минус. Приходится пользоваться вот таким костылём.
Кто сталкивался может ...
Кто сталкивался может ...
- 15 ноя 2017, 15:26
- Форум: Дисплеи и индикаторы
- Тема: Матричный модуль 8х8х4 MAX7219 в FLProg
- Ответы: 145
- Просмотры: 46468
Матричный модуль 4х8х8 на MAX7219 в FLProg
речь о количестве букв в бегущей строке, зависит от:1) размера буфера в настройке блока (максимум 255)
2) количество матриц
3) какие символы используются
(ориентировочно для 8 матриц лат. букв (i) ~180шт. рус. букв (ю) ~100шт.)
У меня получилось при 4-х матрицах 8х8 максимум 113 русских букв ...
2) количество матриц
3) какие символы используются
(ориентировочно для 8 матриц лат. букв (i) ~180шт. рус. букв (ю) ~100шт.)
У меня получилось при 4-х матрицах 8х8 максимум 113 русских букв ...
- 14 ноя 2017, 17:38
- Форум: Дисплеи и индикаторы
- Тема: Матричный модуль 8х8х4 MAX7219 в FLProg
- Ответы: 145
- Просмотры: 46468
Матричный модуль 4х8х8 на MAX7219 в FLProg
rw6cm,
Спасибо вам за ваши труды. Возник вопрос. Есть ли ограничения на длину строки?
Спасибо вам за ваши труды. Возник вопрос. Есть ли ограничения на длину строки?
- 27 июн 2017, 17:08
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Блок "narodmon.ru" подвешивает ардуино
- Ответы: 2
- Просмотры: 609
Блок "narodmon.ru" подвешивает ардуино
Проблема решилась неожиданно и просто. С помощью скетча из примеров IDE узнал IP своего шилда и указал его в настройках блока, вместо получения адреса по DHCP.
- 21 июн 2017, 17:43
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Блок "narodmon.ru" подвешивает ардуино
- Ответы: 2
- Просмотры: 609
Блок "narodmon.ru" подвешивает ардуино
<t>Делаю метеостанцию с передачей данных на сайт "narodmon.ru". Система такая: датчики -> ардуино нано -> NRF24 -> NRF24 -> ардуино уно +LCD20х04 -> Ethernet-шилд (W5100). Грешил на конфликт устройств по шине SPI, но и при физически отключенном NRF24 и при отключенном Ethernet-шилд (W5100 ...