Найдено 4 результата
- 13 апр 2017, 17:51
- Форум: Modbus
- Тема: Помогите с Modbus RTU
- Ответы: 8
- Просмотры: 1113
Помогите с Modbus RTU
kiyota, Вы правы. Оборудование: Частотный преобразователь Danfoss VLT 2800.
- 13 апр 2017, 17:14
- Форум: Modbus
- Тема: Помогите с Modbus RTU
- Ответы: 8
- Просмотры: 1113
Помогите с Modbus RTU
kiyota, Не знаю почему, но Ваш код не работает. А вот этот работает, но только показывает значение 1 регистра, если добавить в Serial еще 2, их не показывает.
- 13 апр 2017, 16:44
- Форум: Modbus
- Тема: Помогите с Modbus RTU
- Ответы: 8
- Просмотры: 1113
Помогите с Modbus RTU
kiyota, Я извиняюсь, схема старая. SoftwareSerial у меня на пинах 7,8. Схема старая. Но принцип тот же.
Добавлено (13.04.2017, 16:44)
---------------------------------------------
nalnik, Схема старая. Резистора нет.
Добавлено (13.04.2017, 16:44)
---------------------------------------------
nalnik, Схема старая. Резистора нет.
- 13 апр 2017, 16:08
- Форум: Modbus
- Тема: Помогите с Modbus RTU
- Ответы: 8
- Просмотры: 1113
Помогите с Modbus RTU
Здравствуйте. Имеется в наличии Arduino Uno и конвертер MAX485. Есть частотный преобразователь, подключен к MAX485 по Modbus RTU. Arduino выступает в роли мастера. И так, мне нужно считать 29 регистр типа float и записать значение регистра в переменную, а так же вывести значение в монитор порта ...