Таймер обратного отчёта по времени.
Входы:
EN - Разрешение работы блока при наличии единицы.
Start - При кратком импульсе включает таймер обратного отсчёта.
Set - Подаём значение, от которого начнётся отсчёт.
Выходы:
Min - Минуты.
Sec - Секунды.
0 - При достижении 0 минут, на этом выходе краткий импульс и остановка таймера.
После окончания обратного отсчёта до 0, таймер останавливается и ожидает следующей команды для работы на входе "Start".
22.02.2021 Дополнение блока входом "Res" (Сброс) При наличии единицы на этом входе, остановка и обнуление таймера.