Страница 1 из 1

Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Добавлено: 25 окт 2025, 11:42
tol123
Два устройства ttl между собой общаются. через две лоры нет передачи и приема (hterm-windows). м0 и м1 при конфигурировании были подтянуты к 3 вольтам, при проверке к 0 оба подтянуты. при конфигурировании устройства имеют только разные адреса.
Соединение при режиме проверке:
USB-UART адаптер E220 Module
3.3V ──────────── VCC (6)
GND ──────────── GND (7)
TXD ──────────── RX (3) ← Прямое соединение
RXD ──────────── TX (4) ← Прямое соединение
GND ──────────── M0 (1) ← Прямо на землю!
GND ──────────── M1 (2) ← Прямо на землю!
[AUX не подключаем].


В чем причина?

Re: Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Добавлено: 25 окт 2025, 16:04
D7Slider
Приветствую! М0 на GND, M1 в воздухе для работы со сквозной приемом/передачей. Для конфигурирования М1 подтягиваем к GND.

--------------
А нет ,все правильно у вас согласно мануала. То что выше это для Е22.
-------------
Может уровни синалов UART TTL не согласованы? Lora 3.3V требует. Если питание мк 5V, то нужно RX и TX lora через сопротивления подключать к мк. Или использовать какую либо логическую микросхему для согласования уровней.

Re: Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Добавлено: 26 окт 2025, 08:22
nickass
https://youtu.be/-VVtaB0fOcE

https://vk.com/video-174722979_456252562
у кого не работает ютуб, тот же ролик в ВК Видео

Re: Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Добавлено: 30 окт 2025, 07:14
tol123
через преобразователь уровней подключил. уровни 3,2 вольта максимум на tx. usb ttl передает на лору из tx на rx лоре. разные варианты настроек пробовал, установленных с помощью программы e220 v1.3. пробовал разные партии, но ничего не передают. первые 2 модуля пришли и один не программировался (настройки не применялись и продавец вернул $). пока не понимаю в чем секрет неработы. естьь замечание что на auxодного из модулей при работе в режиме передаче проседает с 3,3 до 0 на короткое время.

Re: Проблема в беспроводном модуле LoRa CDEBYTE E220-900T30D

Добавлено: 30 окт 2025, 09:32
D7Slider
Попробуйте сперва подключить оба Lora к ПК напрямую , каждый модуль на свой COM порт и через терминал проверьте связь. Так по крайней мере можно убедиться в исправности модулей. Мне тоже прислали модули E22 с проблемой - через некоторое время непрерывной работы напрочь отсыхает радиоканал, помогает только кратковременный переход в режим программирования и обратно в рабочий посредством дерганья ногой мк, подключенной к М1.