Страница 1 из 1
Измерение переменного тока
Добавлено: 11 авг 2025, 08:11
Aleksandr2
Господа специалисты! Может быть у кого-нибудь есть готовый блок или другое решение, как с помощью распространенного трансформатора тока SCT-013-050 измерять переменный ток в сети 220-380 В?
Спасибо!
Re: Измерение переменного тока
Добавлено: 11 авг 2025, 11:17
Brama
Обычный диодный мост, конденсатор 10...20 мкФ и резистор 2..5 кОм параллельно кондесатору. В качестве АЦП самый дешманский INA219. Подключается вместо шунта с соблюдением полярности от моста. Там же можно и напряжение сети контролировать.
Re: Измерение переменного тока
Добавлено: 11 авг 2025, 12:30
Aleksandr2
Brama писал(а): 11 авг 2025, 11:17
Обычный диодный мост, конденсатор 10...20 мкФ и резистор 2..5 кОм параллельно кондесатору. В качестве АЦП самый дешманский INA219. Подключается вместо шунта с соблюдением полярности от моста. Там же можно и напряжение сети контролировать.
За попытку помочь спасибо!
Но это не то о чем я спрашивал.
Re: Измерение переменного тока
Добавлено: 11 авг 2025, 12:53
Technician
Можно найти схема подключения в проекте .
Re: Измерение переменного тока
Добавлено: 11 авг 2025, 20:26
Aleksandr2
Re: Измерение переменного тока
Добавлено: 10 ноя 2025, 09:46
lfgjikjjyj
Там же написано выход 0-1в
Маштабируете 50а к 1в с ацпшки
Хотя платку надо приделать там скорее переменка на выходе
Наверное диодный мост с небольшим кондером и операционик как повторитель для согласования импендансов
Либо АЦП скоростное которое просчитает полуволны и по формуле выдаст RMS