Страница 1 из 1

Интересно работает ModBus

Добавлено: 11 апр 2016, 18:52
VitalGolov
Попытки подключить ОВЕНовский СМИ-2 в качестве slave, и записать в регистры значения для вывода на индикатор ни к чему хорошему не привели, индикатор молчал как рыба. После танцев с анализатором выяснилась следующая особенность: библиотека-мастер при записи регистров командой 16, сначала производит чтение, причем если, например, вам нужно записать регистр с адресом 20, читаются все регистры с 0 по 20, затем производится их обратная запись (тоже с 0 по 20, зачем???), но с уже измененным регистром 20, и от этого никуда не деться, разве что библиотеку править.

Вопрос: как быть если у моего девайса некоторые регистры в начале области памяти помечены как read only и он при попытке их записи (мне она не нужна эта запись, ее делает библиотека) выдает ошибку и, соответственно, ничего не записывает ?

Интересно работает ModBus

Добавлено: 11 апр 2016, 18:58
support
Пока никак. Я всё никак не решусь взяться за мастера модбас. Изучаю протокол пока. Нормальной библиотеки так и не нашёл, поэтому планирую писать реализацию сам. Но знаний пока ещё не хватает.

Интересно работает ModBus

Добавлено: 12 апр 2016, 14:28
VitalGolov
Я так понял, что библиотека создает некий пакет в котором хранятся регистры, и когда нужна запись происходит их изменение и последующий апдейт. А может эту библиотеку подправить? Чтобы запись происходила не с нуля, а только те регистры, которые нужно ? (к примеру с 17 по 20) Ну и битовые команды не помешали бы (в перспективе).