Страница 1 из 2
Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 06 окт 2024, 19:00
NovorosUral
Схема не реализована в железе.Статус ОЧЕНЬ НИЗКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
AVR BOR ESP8266Ver7.flp
Для подключения в трехфазную домашнюю линию ,однофазного генератора
Внимание!Напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ вашей ЖИЗНИ
Автор не несет ответственности за риски связанные с повторением этой схемы.
Схема разработана по принципу КАК ЕСТЬ.
Для свободного распространения
Функционал АВР БОР для ESP8266 WeMos mini
1.Контроль состояния , смартфон или световая сигнализация(передняя панель)
*Состояния генератора, светодиод 1Гц-пуск стартера,2Гц выбег генератора,4Гц-авария, постоянно горит -работа.
**Светодиод контроля зарядки аккумулятора
***Лампа контроля линия общая
****Лампа контроля линия генератор
*****Лампа контроля линия домашняя
2.Стоп/Авто выключатель-автоматический пуск генератора при пропадании 220В на L1Линия
2.1.Автоматическая остановка при появлении 220В на L1Линия.
3.Регулируемые задержки на включение и выключение TON_TOF
4.Горячий старт генератора-с выбегом генератора без нагрузки
5.Холодный старт генератора без выбега
6.Повторные пуски стартера генератора при неудаче.
7.Фиксация Аварии - количество пусков стартера превышено
8.Сброс состояния и ручная остановка АВР БОР - Стоп/Авто выключатель=положение Стоп
9.Выбег перед остановкой, нагрузка отключена.
10.Тестовый режим ,смартфон
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 06 окт 2024, 19:58
ViktorPetrov
N проводник так не безопасно подключать, да и цепи блокировки контакторов стоит предусмотреть .
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 06 окт 2024, 20:07
NovorosUral
Принцип "Как есть"Нарисуйте и реализуйте свою схему.А это компромисс.
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 06 окт 2024, 20:12
NovorosUral
Блокировки цепей управления пускателем не нужны.Что они должны блокировать?
Внимание!Напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ вашей ЖИЗНИ
Автор не несет ответственности за риски связанные с повторением этой схемы.
Схема разработана по принципу КАК ЕСТЬ.
Для свободного распространения
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 00:38
jonik22sm
Часто при переключении будет уходить в перезагрузку
Вот рабочая
9.png
АВР.png
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 00:42
jonik22sm
Вот какая полезная инфа про 8и пиновый разъём! Он проверенный?
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 00:44
jonik22sm
ESP8266 ООООООООООООООООООООООООООООООООООО-чень прохая затея. уже испытано
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 05:51
vovka1973
jonik22sm писал(а): 07 окт 2024, 00:44
ESP8266 ООООООООООООООООООООООООООООООООООО-чень прохая затея. уже испытано
с чего это ? если плата грамотно сделана то и сбоев не будет.
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 10:20
jonik22sm
Будут сбои. Сперва начнётся с включения контактора
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 11:48
ViktorPetrov
Вторая схема правильная ,есть цепи блокировки и детектор напряжения лучше сделан ,на первой силовую часть переделывать нужно ,есть госты как правильно состояние контактов на схеме рисовать.
Здесь можно ознакомится с устройством АВР. . На схеме А и В ,источник 2 не долго переделать под однофазный генерат поставив перемычку между фазай А и В,или С.
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 14:35
NovorosUral
Добрый день.Схема в шапке это вольное изложение.Стандартов в обозначениях я и не старался придерживаться.Схемное решение силовой части было взято из одного китайского изделия.См.шапку.Предполагается , что монтажник АВР сделает блокировки.
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 14:41
NovorosUral
jonik22sm писал(а): 07 окт 2024, 10:20
Будут сбои. Сперва начнётся с включения контактора
Более конкретнее.Из-за чего будут сбои?
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 14:46
NovorosUral
ViktorPetrov писал(а): 07 окт 2024, 11:48
Вторая схема правильная ,есть цепи блокировки и детектор напряжения лучше сделан ,на первой силовую часть переделывать нужно ,есть госты как правильно состояние контактов на схеме рисовать.
Здесь можно ознакомится с устройством АВР. . На схеме А и В ,источник 2 не долго переделать под однофазный генерат поставив перемычку между фазай А и В,или С.
А можно обсуждение темы в парадигме Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 17:47
ViktorPetrov
Признаю ошибался ,думал ошибка в обозначениях контактов ,интересное решение с контакторами. Если N проводник подключить через клеммную колодку ,то освободятся контакты R1-R2,которые можно использовать для обратной связи с контролером . Реле А5 всегда под напряжением ,со временем может обмотка перегореть будет ложное срабатывание. Из пожеланий вольтметр,амперметр,ваттметр,частотомер и моточасы.
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 18:48
NovorosUral
ViktorPetrov писал(а): 07 окт 2024, 17:47
Признаю ошибался ,думал ошибка в обозначениях контактов ,
интересное решение с контакторами. Если N проводник подключить через клеммную колодку ,то освободятся контакты R1-R2,которые можно использовать для обратной связи с контролером . Реле А5 всегда под напряжением ,со временем может обмотка перегореть будет ложное срабатывание. Из пожеланий вольтметр,амперметр,ваттметр,частотомер и моточасы.
В схеме любые реле стоит рассматривать, как расходник(предохранитель)Перегорел -заменил .N проводник рвется и это правильно с точки зрения защиты схемы.Проект не рассчитан на усложнение.И потому вольтметр,амперметр,ваттметр,частотомер и моточасы не будут реализованы.Схему следует рассматривать совместно с программным обеспечением, тогда станут понятны более тонкие моменты.Ну и если есть желание в допконтакте пускателя, то его можно поставить.Все компоненты на Din рейку
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 21:59
jonik22sm
ESP будет перезагружаться пока Вы не исправите ошибку подключения силовых контакторов. В момент вкл/выкл особеннов в выкл будет бросок импульса это искра. Поэтому для включения и отключения силовых контакторов используйте симистр или твёрдотельное реле
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 22:00
jonik22sm
я уже года 2 занимаюсь АВРми из Flprog и испробовал многое
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 23:20
NovorosUral
jonik22sm писал(а): 07 окт 2024, 21:59
ESP будет перезагружаться пока Вы не исправите ошибку подключения силовых контакторов. В момент вкл/выкл особеннов в выкл будет бросок импульса это искра. Поэтому для включения и отключения силовых контакторов используйте симистр или твёрдотельное реле
Благодарю. С такой проблемой я тоже сталкивался.Обычно после мероприятий .Установка фильтров по питанию.Экранирование.Разнесение высоконагруженных элементов , дающих электромагнитный скачек, и схем управления.Появлялась стабильность работы схем.Что то может еще забыл.
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 07 окт 2024, 23:22
NovorosUral
jonik22sm писал(а): 07 окт 2024, 22:00
я уже года 2 занимаюсь АВРми из Flprog и испробовал многое
Хотелось бы узнать об этом многом.Хотя бы часть
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добавлено: 08 окт 2024, 00:47
jonik22sm
вот последняя экспериментальная с GSM sim800/ Китайцы подъе....бали прислали реле на 24 вольта. пришлось тулить повышайку. с GSM ATMEGA328 не хватает памяти. пришлось паять 2560
Изображение WhatsApp 2024-10-08 в 00.51.29_d55fda89.jpg
Изображение WhatsApp 2024-10-08 в 00.51.29_d55fda89.jpg