Страница 1 из 1

Связь Modbus TCP

Добавлено: 16 авг 2024, 08:47
oskar
Здравствуйте, необходимо помочь разобраться с работой устройства по модбас ТСР с использованием w5100 и ардуино. Не устанавливается связь между ПК и ардуино. (оплачивается)

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 16 авг 2024, 09:20
ecoins
oskar писал(а): 16 авг 2024, 08:47 Здравствуйте, необходимо помочь разобраться с работой устройства по модбас ТСР с использованием w5100 и ардуино. Не устанавливается связь между ПК и ардуино. (оплачивается)
1.(оплачивается) - это круто. Если есть возможность, переведите средства на поддержку FLProg.
2.На W5100 работать можно, но это очень старый чип и с ним бывают проблемы (зависает и пр.) - лучше сразу использовать W5500.
3.НА UNO делать можно, но не стоит, библиотека большая и много памяти требует.
4.И лучше сразу переходить на версии 8.2.3 или 9.1.5 - они поддерживают новую библиотеку Ethernet от FLProg.
С уважением, ecoins.

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 16 авг 2024, 13:27
oskar
1. без проблем
У меня проект на пару койлов. Перешёл на другую версию, не заработало, связи нет...в чем может быть проблема, куда копнуть? вроде все элементарно должно быть

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 16 авг 2024, 14:12
oskar
а куда кидать на поддержку фл ?

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 16 авг 2024, 15:13
holodaleksey
Заранее прошу извинить, но: если модбас тср, зачем провода, если тот же неплохой кинетик стоит от 2,5т росс. рублей...
ЕСП, в режиме точки - примерно 200шт на разных объектах, третий год, полёт нормальный.
Ещё три, запустил месяц назад: клиент под кинетиком, мастер для опроса по тср приборов от новатекэлектро, далее от него уведомления в телегу - тоже всё норм.

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 16 авг 2024, 15:16
holodaleksey
oskar писал(а): 16 авг 2024, 13:27 1. без проблем
У меня проект на пару койлов. Перешёл на другую версию, не заработало, связи нет...в чем может быть проблема, куда копнуть? вроде все элементарно должно быть
У меня 5ххх нет, проверить не смогу, если пару койлов то и вемос д1 мини за глаза, и без витухи.

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 16 авг 2024, 20:35
holodaleksey
oskar писал(а): 16 авг 2024, 08:47 Здравствуйте, необходимо помочь разобраться с работой устройства по модбас ТСР с использованием w5100 и ардуино. Не устанавливается связь между ПК и ардуино. (оплачивается)
Я возможно ошибаюсь, , но судя по фото, у вас косяк на старте: вы берете на контроллере цифровой вход и засовываете его в коил, а стоило бы в дискрет инпут.
А койл - это из модбаса на дискретный выходной элемент.
А если в обе стороны - то холдинг регистр.

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 17 авг 2024, 04:23
ecoins
oskar писал(а): 16 авг 2024, 14:12 а куда кидать на поддержку фл ?
Отлично.
https://flprog.ru/pomoshh-proektu/
Успехов.
С уважением, ecoins.

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 19 авг 2024, 11:25
oskar
ну в моем случае необходимо использовать провод, других вариантов не рассматриваю. По поводу опроса койл пробовал и чтение дискретных входов-не помогло. Вроде все элементарно должно быть. Какие у кого варианты ещё есть, накидайте что попробовать можно..

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 19 авг 2024, 22:54
holodaleksey
Так вы уж определитесь: койлы или дискрет инпут?
Вам цифровые входа считать, или релюхами удалённо пощелкать?

И (не реклама!) пару месяцев как купил модбас rs-485 ,блочек на Али: 1di1do(500руб), есть до 8di8do. Работает нормально.

Задача то какая?
Мастером кто, ПЛК или скада?

Re: Связь Modbus TCP

Добавлено: 09 ноя 2024, 15:14
BugoR
Подскажите где искать решение проблемы. не работает ModBus TCP на ESP32, а на ESP8266 похожая прошивка все работает.