Страница 1 из 1

не работает элемент "ИЛИ"

Добавлено: 09 июл 2024, 19:48
OLGA
Решил доработать гаражную сигнализацию, прибавить сигнал «зуммер проникновение»,что бы не забывать отключать её при входе в гараж. На выход из гаража был давно сделан, зуммер на «выход из гаража». При подключении к зуммеру на «выход из гаража» новый сигнал «зуммер проникновение», через «ИЛИ» сигнал проходит только один. Если подключены оба то первый по времени срабатывания «выход из гаража» работает, а второй молчит. Если подключить по одному сигналу к ИЛИ то работают каждый по отдельности правильно. Подскажите в чем причина такой работы вроде бы на вид простой части программы. ФЛпрог 7.38.

не работает элемент "ИЛИ"

Добавлено: 09 июл 2024, 22:09
Fedot
У Вас по умолчанию переменная «зуммер проникновение» стоит в "1". Поставьте её в "0" и всё будет работать. Блок "ИЛИ" работает правильно.

не работает элемент "ИЛИ"

Добавлено: 10 июл 2024, 08:21
OLGA
[ref]Fedot[/ref],
Если подключить по одному сигналу к ИЛИ то работают каждый по отдельности правильно.

не работает элемент "ИЛИ"

Добавлено: 10 июл 2024, 08:50
Fedot
OLGA, я проверил Ваш проект непосредственно в железе.

не работает элемент "ИЛИ"

Добавлено: 10 июл 2024, 18:49
OLGA
[ref]Fedot[/ref],
Спасибо, что откликнулись. Попробую Ваше предложение сегодня как сделаю напишу.Я пробовал инвертировать переменную «зуммер проникновение», это почти тоже, что вы предложили. При этом сигнал идет, но не правильный непрерывный и сразу( до срабатывания проникновения). Правильный, это два пика после проникновения. Проверял тоже на своей плате, которая отработала больше трех лет и к проекту добавил всего несколько элементов: два таймера, ТТ, Дтриг, генератор и ИЛИ.

Re: не работает элемент "ИЛИ"

Добавлено: 12 июл 2024, 20:12
OLGA
Все наладилось, добавлением платы,доп переменной "зуммер проникновение 2" и переносом таймеров на новую плату.
правда не понял почему всё стало работать правильно.