Страница 1 из 1

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 12 мар 2024, 19:16
philipp2222
Приветствую всех любителей электроники и программирования,

Возникла следующая задача:
- принимать данные из UART (Датчик измерения температуры, влажности и качества воздуха) и передавать эти данные по Modbus на PLC.
- считывание по UART идет стабильно.
- соединение Modbus с имеющемся RS-485 адаптером тоже работает хорошо (без программы приёма данных по UART).

проблема:

- как только активирую Modbus для передачи данных, полученных по UART, происходит следующее. По Modbus приходят 10-11 значений, потом появляется сдвиг значений, тоесть например в Holding Register 1 (Температура) пишется значение из Holding Register 2 или 3 (влажность или качество воздуха). Через пару циклов, значения в регистрах и вовсе пропадают, принимаются только 0.

Ниже выкладываю свой проект. Может кто то подскажет в каком направлении смотреть UART или Modbus. Что то подсказывает, что Буфер у Ардуино переполняется, но как это проверить я не знаю.

Буду рад любым идеям.
UART.flp
Modbustest_Mega2560.flp
Programm.flp

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 12 мар 2024, 19:33
WildCat
Какая версия ФЛП?

У меня тоже проблемы с ModBus, версии 8.2.0 и 8.2.3.

В версиях 8.** есть проблемы с модбас, нужно ждать выхода новой версии ФЛП. Говорят, скоро.

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 12 мар 2024, 21:47
philipp2222
Привет,

версию исползую 8.2.3, с более старыми версиями не пробовал. Попробую, в конце недели сообщю о резултате.

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 12 мар 2024, 23:22
WildCat
У меня на версиях 8** 0 регистр не отправляется, 1 отправляется. И все последующие отправляются только при изменении предыдущего.

Сказали ждать ))

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 14 мар 2024, 23:16
philipp2222
Продолжил пока работать в версии 8.2.3. Удалось сделать следующие наблюдения:

- Modbus передача работает стабильнее, как только уменьшил частоту запроса по UART (0.5 сек). Запросы по Modbus 1 сек.
- Наблюдается систематическая ошибка каждые 2.5 мин. Потом идет сбой передачи который длится 30 сек.

Использую следующие компоненты:
- Mega 2560
- RS-485 (https://joy-it.net/en/products/ARD-RS485)

Результат измерений:
- высокие пики, это данные с ошибкой, там приходит значение 9999.
- между пиками правилные данные

Какие будут идеи?

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 24 мар 2024, 00:35
holodaleksey
Попробуйте ЕСП, хотя бы вемос д1 мини. Там модбас ТСР.

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 24 мар 2024, 00:48
ecoins
philipp2222 писал(а): 14 мар 2024, 23:16 Какие будут идеи?
Полагаю проблемы из-за UART. В нынешней стандартной реализации блока (если Вы её используете) вывод реализован без буферирования и возникают временные "тормоза",которые в итоге и приводят к потерям(по тайм-ауту) части ответных пакетов Modbus.
С уважением, ecoins.

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 28 мар 2024, 13:40
philipp2222
ecoins писал(а): 24 мар 2024, 00:48
philipp2222 писал(а): 14 мар 2024, 23:16 Какие будут идеи?
Полагаю проблемы из-за UART. В нынешней стандартной реализации блока (если Вы её используете) вывод реализован без буферирования и возникают временные "тормоза",которые в итоге и приводят к потерям(по тайм-ауту) части ответных пакетов Modbus.
С уважением, ecoins.
Всем привет,

имеются какие-нибудь способы (нестандартная реализация) этой проблемы?

Благодарю за ответ.

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 28 мар 2024, 21:41
Rovki
Не совсем понятно по какому протоколу вы спрашиваете датчики? Через уарт

приём из UART и передача по Modbus

Добавлено: 08 апр 2024, 16:35
philipp2222
Rovki писал(а): 28 мар 2024, 21:41 Не совсем понятно по какому протоколу вы спрашиваете датчики? Через уарт
Да, совершенно верно. Датчик подключен к Serial 1 (Мега 2560).