evgenbeck79
Добрый день. Посмотрите пожалуйста проект. Проблема в том что периодически начинает зависать, с весны до зимы работало без нареканий, сейчас может проработать неделю , а то и пару часов.
Подключены:
дисплей 2004A (часы, температура, работа света и обогревателя Zota),
дисплей Nextion (установка времени, температуры, время таймера. Отображение температуры и состояние открытия и закрытия дверей. Работы Zota, света.)
Датчик температуры DS1820,
часы реального времени,
твердотельные реле.
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 22 дек 2023, 09:03
nickass
А может проблемы в аппаратной части ? Если раньше работало нормально. Первым делом обратите внимание на источник питания.
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 22 дек 2023, 09:15
evgenbeck79
С питанием вроде все нормально, стоит стабилизатор напряжения DC-DC NSD10-12S5 12/5В. На nextion отдельное питание. Но посмотрю, еще раз.
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 22 дек 2023, 14:14
SergeyShikal
evgenbeck79 писал(а): 22 дек 2023, 09:15
С питанием вроде все нормально, стоит стабилизатор напряжения DC-DC NSD10-12S5 12/5В. На nextion отдельное питание. Но посмотрю, еще раз.
Тены какие нибудь включаете и через что? Если реле или пускатель, началось сильное искрение.
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 22 дек 2023, 15:42
evgenbeck79
SergeyShikal писал(а): 22 дек 2023, 14:14
Если реле или пускатель, началось сильное искрение.
реле твердотельное, одно на 220 вкл и откл свет, другое на Zota 5 вольт. Может быть то что в гараже холодно около 5-10 градусов.
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 22 дек 2023, 20:33
SerOv
evgenbeck79 писал(а): 22 дек 2023, 08:44
Проблема в том что периодически начинает зависать
Если не найдете проблему. поставьте сторожевой таймер. Будет автоматически перезагружаться
viewtopic.php?t=351&start=80#p102869
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 20 апр 2024, 11:54
montirovka
Подскажите где правильно сделано присвоения значения переменной по варианту А или по варианту Б? Или без разницы? В варианте А один и тот же датчик что выше и ниже по схеме.
Температура.jpg
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 20 апр 2024, 17:43
Naladchik
montirovka писал(а): 20 апр 2024, 11:54
"... присвоения значения переменной по варианту А или по варианту Б ..."
Вариант А гораздо менее проблемный, особенно в том случае если блок написан не лучшим образом. Данный вариант (записать значение датчика в переменную и далее использовать именно ее) позволяет исключить избыточные обращения к датчику.
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 20 апр 2024, 18:44
fefar51702
вариант А как раз таки проблемный вы за цыкл два раза обращаетесь к датчику
по хорошему отдельная плата отдаёте датчику с калибровкой и дальше просто работаете с одним значением
2024-04-20_224011.png
Контроль за отоплением и освещением
Добавлено: 20 апр 2024, 19:11
montirovka
fefar51702 писал(а): 20 апр 2024, 18:44
вариант А как раз таки проблемный вы за цыкл два раза обращаетесь к датчику
Вот я то же подумал что проблематичный. Обращение к датчику через секунду. Получается на датчике "теряется" две секунды.