Страница 1 из 1
Работа с блоками
Добавлено: 14 дек 2023, 12:33
SergeyOren
Здравствуйте. При отображении напряжения (тока) на LCD1602, строка бегает при изменении числа на отрицательное, также бегает запятая при переходе от единиц до десятков. Можно ли как-то зафиксировать запятую и зарезервировать "место" для минуса?
Работа с блоками
Добавлено: 14 дек 2023, 13:02
WildCat
Известных мне варианта два:
1. Разбить отображаемое число на целую и десятичную часть, и вывести на дисплей в нужных местах.
2. Использовать блоки ecoins, там есть опция форматирования вывода
Работа с блоками
Добавлено: 14 дек 2023, 13:26
SergeyOren
WildCat писал(а): 14 дек 2023, 13:02
Разбить отображаемое число на целую и десятичную часть
Можно чуть подробнее?
Ия что-то в пользовательских блоках не найду ecoins

Работа с блоками
Добавлено: 14 дек 2023, 13:48
WildCat
SergeyOren писал(а): 14 дек 2023, 13:26
Можно чуть подробнее?
Тут на форуме есть целый раздел "Экосреда ecoins"
viewforum.php?f=247
Там есть подразделы. В главном в первом сообщении выкладываются все обновления.
Нужно скачать библиотеки и блоки, и добавить их в ФЛП.
Вопросы будут, и их лучше задавать в профильных темах ecoins