Страница 1 из 1

Работа штатного таймера

Добавлено: 19 сен 2023, 16:58
texbez
Всем привет!
Не понятная работа штатного таймера на задержку - если время задержки задать константной , то всё ок, если же время задержки задавать с выхода счётчика - то задержки нет.
Что это ? Глюк? Или я что то не правильно делаю?

Работа штатного таймера

Добавлено: 19 сен 2023, 18:16
ivansidor012
[ref]texbez[/ref], а как определяешь что нет задержки?

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
в проекте у тебя один раз в 2 секунды, счетчик увеличивает задержку на 1миллисекунду.

на глаз определить задержку можно только не ранее чем через 500-1000 секунд

Работа штатного таймера

Добавлено: 19 сен 2023, 18:47
texbez
ivansidor012 писал(а): 19 сен 2023, 18:16 [ref]texbez[/ref], а как определяешь что нет задержки?

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
в проекте у тебя один раз в 2 секунды, счетчик увеличивает задержку на 1миллисекунду.

на глаз определить задержку можно только не ранее чем через 500-1000 секунд
Ну да, "голова садовая", умножил после счётчика на 1000 и всё ок.
Спасибо!