Всем привет. В программе имеется полигон с настройками как на картинке.
Допустим у нас задано на temp_min: 50, pwm_min: 10, temp_max: 90, pwm_max: 100.
Как можно сделать что бы при снижении значения ниже 50 значение на выходе становилось в 0, как бы ниже не менялось значение и при увеличении выше 90 оставалось 100 как бы не росла температура.
Ни как не могу придумать как сделать такое ограничение.
Нелинейное масштабирование.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2475
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Нелинейное масштабирование.
в штатных блоках в папке "алгебра" есть блоки лимитов верхнего, нижнего и двусторонний. (если мне не изменяет памятьdiman27 писал(а): 14 фев 2023, 07:17 Как можно сделать что бы при снижении значения ниже 50 значение на выходе становилось в 0,

- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 128 раз
Нелинейное масштабирование.
[ref]diman27[/ref], Такая кривая нужна?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- diman27
- Сержант
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 07:33
- Откуда: Белово
- Благодарил (а): 4 раза
Нелинейное масштабирование.
Нет, надо что бы при, допустим 50 было 10, при 49 - 0, при 90 -100, при 91 и далее 100
- Phazz
- Полковник
- Сообщения: 3169
- Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
- Откуда: Сургут
- Имя: Анатолий
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 128 раз
Нелинейное масштабирование.
Так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость